最近重新看了61558-1:2017和60664-1:2007,理了理几个电压的定义:
6 k6 ?* ^0 ?: c, h1.Rated (supply) voltage:额定电压,也有人叫做标称电压的,通俗地讲就是设备的输入电压,这就是厂商自己定义并且会打在产品标签上的那个电压。也是标准Scope章节会提到的那个电压。标准原文定义为:Halue of voltage assigned by the manufacturer, to a component, device or equipment and to which operation and performance characteristics are referred。4 f9 \4 J; O1 U0 R" h7 B Q
& y: j, U s- V
2. Working voltage:工作电压,是设备内部任何地方可能产生(出现)的电压,这个就是判定CL,CR距离的条件之一。一般认证的时候会用示波器去抓,比如电源产品,会测量变压器初次级之间的电压。标准原文定义为:Highest r.m.s. value of the a.c. or d.c. voltage across any particular insulation which can occur when the equipment is supplied at rated voltage。- U, H' ?% c* V0 o6 I C1 ? \: E$ y) V0 i
3 m! J+ Z: E* @& W! I; p# A3. overvoltage:过电压,这个是从供电系统传过来会叠加到rated voltage上的电压,产生的原因有雷击,电网波动等。这个会影响CL的判定(OVC)。其中temporary overvoltage 持续较长时间,transient overvoltage持续时间为毫秒级。 标准原文定义为:Any voltage having a peak value exceeding the corresponding peak value of maximum steady-state voltage at normal operating conditions。! I- n1 w) c' A9 ~( N6 ]- I
' N) \3 _& }9 Z以上为个人理解,如有差错请各位看官指正。 |
|