发表于 2011-1-10 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
刚接触了一款比较常见的隔离式T8灯管,用在dry location,申请UL/CUL,涉及到安全距离问题,特与大家一起讨论。输入电压100~240Vac,60Hz.输出电压:43Vdc,22W.涉及到的距离如下。安全距离数据不一定正确,请大家更正与总结。* S$ ^2 c( O2 L) v$ n- E
该灯总体架构如下:' B2 c$ e4 J) i5 O
通过2个针脚与分支电路(美国市电)相连,针脚(L,N)穿过灯帽的开孔部分,通过灯帽内部的螺丝和PCB转接板固定住针脚, 从转接板接2根引线(L,N)接到电源板上面,L线接到电源板上面后,串接保险丝,再整流,滤波,变压器耦合到次级侧,整流到输出给LED供电。
2 A5 ]! w3 s- u涉及到的安全距离如下:
1 A/ C8 A" ?* K* \, S6 ^; m+ V& E, n8 k5 K
1. 灯帽(堵头)部分输入端子(针脚),采用一端供电。另一端空置的方式处理。接触针脚之间的中心距大概12~13mm。灯帽通过一个金属螺丝固定在金属外壳上面。
, a, i7 R4 t. q; F( }
! t+ k2 v4 S$ m  V5 q2.灯帽内部4 q* U1 p7 s4 D% d$ j% ~
金属螺丝到外壳最小距离要求:Cl: 6.4mm  Cr: 6.4mm/ D5 X) r( I) E, a/ F- A
L,N线之间距离要求: Cl: 6.4mm  Cr: 6.4mm
! Q  L; _- f5 ?1 W9 X% [9 Z, J0 c# w8 S1 H
3.电源板部分 L,N线之间距离要求: Cl: 6.4mm  Cr: 6.4mm
; W" F" \+ i# e3 X" f  m保险丝2端子之间的距离要求:Cl: 4.8mm  Cr: 4.8mm; d% k. c2 _) o2 \
初级电路与次级电路之间的距离:Cl: 6.4mm  Cr: 6.4mm
( L! U/ l& _8 ]9 f# N初级电路与金属外壳之间的距离: Cl:6.4mm Cr 6.4mm) U0 A$ F6 k0 D5 {; \

7 X- j+ y6 C' L" E4.输出部分5 e) C/ ]& x, M9 D8 X8 u  [4 M
LED板与金属外壳之间的距离: Cl: 0.5mm Cr:0.5mm
沙发
发表于 2011-1-10 19:50 | 只看该作者
G13灯头应试没问题。2 Z* m6 r+ x4 U+ f- e" s( o