[电源产品] 能力对比,电气间隙,爬电距离问下高手

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-9-26 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
爬电距离和电气间隙路径绘制指导书! D6 ?1 `; T& ^! r. `+ L
一、样品图说明
' L& y1 `# |" t. H; O本次爬电距离和电气间隙路径绘制的样件图如下所示:
0 n5 T' @. `+ @+ e+ E! s; Q/ S
( b; ?, Q9 K) f9 l, G  k! g# V. t' U& n' B) `) n! k
网格线区域代表样件面板;
/ h: O5 d7 U0 Z0 N灰色柱形轨迹线代表样件面板上的带电部分;: ]3 z! j! K7 i) t8 V2 u
纯白色区域代表镂空部分。. L0 b" ?! a" A$ N/ ~
二、绘制说明
& x+ X+ ~4 X, K9 q4 p1 [1、本次能力验证计划依据的基础方法标准为GB/T16935.1-2008第6.2条,GB4706.1、GB8898、GB4943、GB2099.1、GB16915.1、GB14536.1、GB15092.1、GB19212.1、GB7000.1、GB12350等产品标准也在相关章节中引用了方法标准的要求,可作为试验依据;此外附加CTL决议590(详见附件1)。1 w( [7 x) Y" u, [$ a" }( w, ?
2、设定样件污染等级为2(正常情况)。
  L# C2 V  M! L. s. N- m9 [% N# R: Z  @3、样件网格尺寸为1mm×1mm。  F3 i: C/ l9 x
4、绘制爬电距离路径请用实线段,电气间隙路径请用虚线段
6 f8 _$ k" U! L  z- k0 G3 X我所做的答案,请各位评判。多提意见。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
 楼主| 发表于 2010-9-26 11:43 | 只看该作者
上图红线是T1到T2的电气间隙,爬电距离。T2到T3的电气间隙,爬电距离。
3 Z8 j: O2 Z, @$ M; c因为中间部位镂空,感觉电气间隙为最短的。但爬电距离在面板上有多条路线。我画了我以为最短的路线。其中右边尖角位置宽度为1mm。
# Q% Z& o" |6 U请大家指教!
板凳
发表于 2010-9-26 14:14 | 只看该作者
T1,T2,T3处于同一个面的情况下,我认为楼主的测量是正确的
地板
发表于 2010-9-26 15:32 | 只看该作者
T1--T2 爬电距离不是最佳路线,需注意1mm的间隙可以直接跨过去。
5#
发表于 2010-9-26 16:16 | 只看该作者
我觉得应该是正确的
6#
发表于 2010-9-26 23:38 | 只看该作者
直接跨过去也不见得会短一点吧?
7#
发表于 2010-9-27 11:36 | 只看该作者
爬电距离全错了!
8#
发表于 2010-9-27 12:07 | 只看该作者
仔细看了  是感觉 爬电距离有点问题 有高手来说下正确的爬法吗??
9#
发表于 2010-9-27 12:24 | 只看该作者
楼主完全正确,高手.
+ Z& ^% d; S0 i6 k. p* k7 `一开始我理解错了,也画错了.
2 e  g0 h' s" ^2 b9 _+ E# _/ A, G说楼主有错误的请注意,除了中间镂空之外,其他的都是实体,需要用直线最短连接.
10#
 楼主| 发表于 2010-9-27 12:34 | 只看该作者
我也是改了好多次的,在60950里面除了有宽度要求外,对角度也有要求的。对小于80°的角度来说,需要跨接过去,就像T2到T3的爬电距离。对于大于80°的角就不需要在角边画出1mm的短接线了。/ D) M$ ~# Z3 a) p" G