有限公司提供:
对连接到直流电网电源的产品有能量危险,标准给出了这样的一个定义:$ S/ G4 e+ R5 x
通常设备工作时进行试验,然后断开直流电网电源,2s内测量跨在电容器上的电压U。
9 m5 u% B! C( o" v3 u用下述公式计算存储能量: 8 [: D# V9 w5 Y( X
E = 0.5CU2 ×10-6

( h) ?, L( U4 v. p& F  c3 O
, a3 E' X. x9 ]% i* e! P请问,公式中的U是那个时间点测出来的电压,有没规定?在刚好第二秒这时刻还是2秒内的平均值,因为第一秒和第二秒测得的电压可能会相差很大.
发表于 2011-11-5 10:21 | 显示全部楼层
相差大,那就说明能量不足,不危险了。
 楼主| 发表于 2011-11-5 10:34 | 显示全部楼层
如果在2秒内的任意时间点的电压都可以的话,.那一般做产品的为了让产品能过,都会选择在第二秒时的电压了.好像和放电的要求就有点像了,只要在2秒内降低到要求就可以了,是吧?
发表于 2011-11-5 10:56 | 显示全部楼层
楼上说得有道理. 就象60335的22.5,要求在断电后的1秒这个时刻测量电压.