我們公司這個月針對power supply申請CCC時,在測EMC時,輻射按class B來判斷也是fail的。' q+ r# `, T3 t) ~: n) {
最後我們把其改成了class A後才通過了的喲(具體的做法是提供一個聲明標貼於產品上)。
4 u- k# y4 g5 x0 M8 `
/ d1 W: }4 Y, y$ j& j, d在CISPR 22內有對Class A和Class B的定義。
0 ?5 Q7 e* \9 Z/ [而且依據標准GB9254-1998<信息技朮設備的無線電騷擾限值和測量方法》要求,信息技朮設備分為A級ITE和B級ITE兩類。, r( b7 ^( u0 f/ e$ s; Z
A級ITE是指滿足A級限值但不滿足B級限值要求的那種信息技朮設備。
) q4 ^2 _' a( }注:對於這類設備不應限制其銷售,但應在其有關的使用說明中包含如下內容的聲明:. x, j' ~2 \' L2 y1 }
聲明
, \: J4 B7 p6 X- t0 ^+ n+ ?) x/ o此為A級產品,在生活環境中,該產品可能會造成無線電干擾。在這種情況下,可能需要用戶對其干擾采取切實可行的措施。
8 T- q6 R: z+ ?# P8 ~/ z( x, M! C7 m2 {; J( k7 _# a
B級ITE是指滿足B級騷擾限值要求的那種信息技朮設備,主要在生活環境中使用。% j* d3 b$ ]" B% k, {. ^
注:生活環境是指那種有可能在離相關設備10M遠的范圍內使用廣播和電視接收機的環境。 |
|