引用第2楼caballo3157于2009-10-10 16:08发表的 :0 i7 _, |! h0 A8 _
这里实际是两个问题:
$ l% {- Q' }' K- A2 n& O# W1 25.8规定的是“标称横截面积”而不是实际电源线的截面积;这主要是对设计和结构提出的要求。所以从这点看只要查看电源线标称横截面积即可,无需数股测线径。6 O5 A' H. |0 d. F4 v5 A4 z3 a& y, E
2 标称截面积够,实际导线是否符合相应要求。这实际是24章元件的要求。即“元件合理应用的条件下,应符合相关的国家标准或IEC标准中规定的安全要求”(“Components shall comply with the safety requirements specified in the relevant IEC
" E% F# y( b) a0 S. Nstandards as far as they reasonably apply.”)。必要时查看证书。数铜丝的根数和测线径是传统但不规范的做法。 但一些厂家反映在地方技术监督机构抽查中就通过测量线丝和股数计算截面积的方法判定该项并处罚。而且我发现GB4706.1-2005的宣贯教材中介绍该项目验证方法时也是该方法。--可能是误导。 |
|