发表于 2009-8-5 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
60950-1提到的接地故障指的到底是什么?   是不是就是一般的过流防护.
8 u" R5 l' x- t( B0 A  P9 h" n6 ^+ L8 b" C) p
我的产品是Power supply, 接地故障装置应该要安装在输入还是输出端 ?
  Q( H! R2 Y/ z( k% i2 m
& Q  u0 Q& U2 L1 X! }安装在L or N 还是LN 都要安装 ?
沙发
发表于 2009-8-5 18:22 | 只看该作者
就是过流保护,一般输入端接地。
板凳
发表于 2009-8-5 19:51 | 只看该作者
接地故障就是L线碰壳,保护器件必须装在L线上,装在N线接地故障发生时保护器件不会起左右。2.7章节有详细的过流保护和接地保护的要求
地板
 楼主| 发表于 2009-8-6 09:34 | 只看该作者
引用第2楼gasgas于2009-08-05 19:51发表的  :) [" n. M# Y; M
接地故障就是L线碰壳,保护器件必须装在L线上,装在N线接地故障发生时保护器件不会起左右。2.7章节有详细的过流保护和接地保护的要求
8 A3 i$ O' T1 ?& M+ `$ o
9 q, t$ w  z5 M% h% t* {% \" }
所以,接地保护装置就是过流保护器这样理解对吗 ? 4 W! n9 G. |6 l6 ?, c
" `" d( C9 a, T- x, f& v
2.7章节表2E Case A 的要求, 只要在L联机装一个过流保护就可以了,不需要在加上接地故障装置.  這樣理解對嗎? 这样理解对吗?
5#
发表于 2009-8-8 13:17 | 只看该作者
你说的这种情况下L的保险丝既起过流保护也起接地保护作用,不是说不用接地保护了。Case A的要求是接地保护和过流保护各一个,接地保护只可以在火线上,过流保护可以再任意一条线路上
6#
发表于 2010-6-12 17:54 | 只看该作者
我认为熔断器根本不是接地故障的保护装置,$ @- M* t+ J8 y; O' x
熔断器是一个过流保护装置.# Y% Y3 M0 R, s  ^4 I5 [6 X
接地故障保护装置应该是漏电开关吧.
* X$ c4 E7 d2 Y1 h& U  X0 @' J; U. M7 p  D% C* G
以上为个人理解,请高手指点