只要通过安全规则认证的都叫安规电容,X Y电容都是需要用安规电容。而X电容一般是薄膜电容MKP之类,方型外观,绿色,Y电容也有薄膜电容,不过好象耐压做不大,所以多数Y电容是陶瓷电容耐压1KV以上。值由于安规的漏电流规定一般很小。x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。: ^8 S, j$ J9 b; j, L! h5 d
7 d& I# Q H; x4 zC1,C4-----X电容 C2,C3----Y电容& d/ V, l9 @! v6 z0 i! D
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. : \, R' ^* X+ w/ X" z- R5 s! c
安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(IEC664) 2 T$ e7 h- q% y5 g! E! N, O" H
X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ
% e% \1 c* ]' `+ e) A: NX2 ≤2.5kV Ⅱ
8 X) H' b$ J, iX3 ≤1.2kV ——
- v1 a7 \& r4 V) ^7 \ |1 r* `- Y安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围 7 \# q9 k3 V7 F# O8 W& C
Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V
& k6 u' v4 x m! H" @0 NY2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V ; i U- k- o% a4 `$ K, S
Y3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V 4 o- N; D2 Q& c# s" H4 k
Y4 基本绝缘或附加绝缘 <150V , O# K/ F5 b% @% c% V. n% ]# r
Y电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义