接地电阻测试方法(附图)! B2 F0 D R/ k5 ]
一、接地电阻测试要求:2 M/ y/ b% l$ ^9 H
a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;$ u3 w7 J- C! L ?& U, G4 X$ r
b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
, i( _2 A) h# Y; J# kc. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;+ T1 H" p1 t; ]4 N8 E
d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;$ y% g5 ?7 J* p
e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
; u+ _6 ^8 H9 A二、接地电阻测试仪2 A' Q% y# s% [: h
ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
, c7 I* ]' s$ ^) n; y" _三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。
% D2 H% v- {$ E/ C& }. L- [四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。
4 O9 G% H1 z1 i1 `7 Q- F% c5 s1、ZC-8型接地电阻测试仪一台
+ Y6 E B8 d6 K! L2、辅助接地棒二根
" |8 r* F) z$ u3、导线5m、20m、40m各一根& J+ r9 x0 W' F' Y( h: Z3 g4 o' v( i
五、使用与操作
' C! s2 t! x, S% U1、测量接地电阻值时接线方式的规定
1 w: [) }. F h! w9 C v& m仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m. p- W! q2 u4 A; o) R$ ]8 [8 z
1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1
2 r. T- s) v; l% {9 n c将仪表上2个E端钮连结在一起。* q* M. @9 l* y" m: P9 L$ O
此主题见附件1图片!0 I, ^7 K5 J! a S6 y' }# L
1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2+ J- j7 r2 E, c: f, N. o
将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。, T; b, L) Z* \0 p! @: h3 }
2、操作步骤( z1 R+ \" B8 b- j* [( B; l9 t
2.1、 仪表端所有接线应正确无误。, Y5 l3 p: a1 n `
2.2、 仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。
9 W" W/ Y+ `5 t- S$ I( \ P2.3、 仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。
6 y0 ?& J' p' z3 P7 X% t0 R2.4、 将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。
( E6 r+ M8 z3 [0 M( N/ u4 j: l2.5、 如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。
1 z# i i) S! m6 J* }2.6、 如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。
' r" p5 I! p- L4 C六、注意事项5 ^- } M$ T+ z6 v2 _4 `/ S6 y
1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。( f6 B; ?+ P" N7 V
2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。/ j I" ]* j1 Y2 g1 M
* Z% Q9 d0 d; R- b此主题见附件2 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规
x
|