1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。4 a1 T( i" z: g8 P2 r$ T/ G
8 S, ^6 Z- E) k+ D* Z2.“范围A”的要求:
. k2 A# }7 k% t) X2 u+ Y115~120V系统:
q9 _. z% M- D# d& b有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。7 ]2 T5 G, t5 c% G$ O9 q* M6 `
无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。8 ^ a H! V" N! l& r
( h, s- t6 }( S. y: a
460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)/ V+ ^ g9 K+ C5 R; h& i
有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。
6 C+ k7 p% @8 Z B# \无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。, j! j5 Z- C+ \7 H: b
. E+ p! N; n8 @( i/ H" m
13200V系统:供电点12870~13860V。
$ q& g6 M, n4 P: y, S: M: S0 g9 S* t$ I6 U0 @2 T- h! G- p
3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。" N( B4 Q+ V! z- K
% ?; }4 \1 D2 T
美国的工业用电为三相四线制227V/480V;民用是单相3线制120V 60HZ(工作零线和保护零线是分开的).
4 O4 ?+ k, K2 j2 E7 l v# ^9 n& r+ X p9 ]: G
在我国,长期是以单相二线和三相四线向居民供电,工业、民用混在一个系统,干扰很大。% R" D0 y) ?$ y D: i
而美国、日本、美州一些国家是以单相三线向居民供电,与工业系统是分开的。 |
|