广东安规检测
有限公司提供:
由于本人是新人,请大家多多指教,我现在做那个开关电源方面的论证,说到要用X,Y电容,对这两个我也看了标准,但还是不很明白,有哪个大哥都指点一下!还有Y1,Y2,Y4,X1,X2又有什么区别!
+ _# g* r9 K1 I5 O$ H谢谢1
发表于 2008-8-30 13:55 | 显示全部楼层
X: 跨接在LN之间的电容,EMC角度来说抑制差模干扰,安规会影响剩余电压。
  t- o6 D+ m  W5 R- DY:跨接在L与地 或N与地的电容,EMC上来说抑制共模干扰,安规上影响漏电流。
2 j' [7 |3 j6 F/ g. m8 l# ~/ }. MY1 Y2是根据绝缘等级来划分的:Y1双重绝缘或者是加强绝缘。' {$ x1 P7 \) v0 R: N* \$ J
X1 X2是根据过压类别来划分的:X1 大于2.5KV小于4KV。  X2小于2.5KV
发表于 2008-8-30 13:56 | 显示全部楼层
补充:Y2绝缘等级是基本绝缘
发表于 2008-8-30 14:09 | 显示全部楼层
X和Y电容都是安全电容,区别是X电容接在输入线两端用来消除差模干扰,Y电容接在输入线和地线之间,用来消除共模干扰,
发表于 2008-8-30 14:12 | 显示全部楼层
jsspace 说得对.
发表于 2008-8-30 14:14 | 显示全部楼层
补充一下:Y1是双重绝缘,Y2,Y4均为基本绝缘
 楼主| 发表于 2008-8-30 14:20 | 显示全部楼层
看到大家这么热心,非常感谢,不过本人还有个问题,这些电容的值一般为多大?
发表于 2008-8-30 14:21 | 显示全部楼层
引用第5楼huangbo0791于2008-08-30 14:14发表的  :" V! {& ?  `. @# z
补充一下:Y1是双重绝缘,Y2,Y4均为基本绝缘
. a( ~7 m+ O4 M: w
我也补充一下:Y2 Y4都是基本基本绝缘,但工作电压不同Y2  150V到250V  Y4小于等于150V
发表于 2008-8-30 14:22 | 显示全部楼层
引用第1楼jsspace于2008-08-30 13:55发表的  :
! ~! K( t( [2 i. iX: 跨接在LN之间的电容,EMC角度来说抑制差模干扰,安规会影响剩余电压。
9 T( U# D0 p" W1 U' n5 tY:跨接在L与地 或N与地的电容,EMC上来说抑制共模干扰,安规上影响漏电流。" |6 D8 u$ j) k0 R* e& ?
Y1 Y2是根据绝缘等级来划分的:Y1双重绝缘或者是加强绝缘。
8 o! ?  }& N* v, R+ }+ PX1 X2是根据过压类别来划分的:X1 大于2.5KV小于4KV。  X2小于2.5KV
jsspace说得很正确,谢谢!看来是电子行业的朋友了,说得很是专业哟!此两种电容都需要有安全证书的。
发表于 2008-8-30 14:30 | 显示全部楼层
引用第8楼wwnw_007于2008-08-30 14:22发表的  :
4 O9 U  W% N8 ~$ v: B
0 Y4 Y, d1 h) D, j; b0 Fjsspace说得很正确,谢谢!看来是电子行业的朋友了,说得很是专业哟!此两种电容都需要有安全证书的。

+ Z/ h2 {$ \/ ?3 u0 E被工程师夸奖了 有点飘飘了(BS一下自己的骄傲情绪)+ T+ N. L9 i: l
我一直都在电子行业打杂。4 `* ^6 ?% i, R" ?0 M* S: g
另外从故障角度来是说 X1 和Y电容只做开路测试就可以了,X2 3 4开路短路都需要做