安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1522|回复: 10

[IEC标准产品] 请讨论一下该图中的接地有没有问题

[复制链接]
发表于 2009-8-27 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问各位大侠,下图中的接地存在问题吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2009-8-27 09:02 | 显示全部楼层
這么明顯的存在! 請問你是做安規這行嗎?
发表于 2009-8-27 09:27 | 显示全部楼层
从这个图上来看,快速接插件和线耳要求有防松措施,线耳有弹簧垫圈就可以了,PCB板上的如果是真正用来接地保护的话会有问题,主要电流容量是否够,如果纯作为EMC用的话,看看距离是不是有问题就可以了。( d3 q* e5 z" ]" p
如果有进一步的问题,请提供清楚的图片和接线图
发表于 2009-8-27 10:10 | 显示全部楼层
不好的,要改善。
发表于 2009-8-27 10:38 | 显示全部楼层
端子台上的一段地线是跳线么?$ [$ L4 c3 {& @: R2 q
如果是两段线锁在同一个端子上,那就需要做成一个端子,从图上看有点怪怪的
 楼主| 发表于 2009-8-27 16:10 | 显示全部楼层
我是对着27.2的条款来看的,觉得问题有两个:
  Y3 E) d$ D6 E) Z" R1、接地线的插片必须要满足“不借助工具的帮助应不能松开这些导线”。8 _' l- h7 H; w: ?* H* r- i1 p( W3 R3 w, {
2、端子不应用来提供器具不同部件之间的接地连续性。
  Y/ D4 \9 K8 U* w6 ?4 p, e" |( b" f$ n) F- L. ^
因此,两张图中都有一个连接两个接地端子的跳线,也就是提供接地的连续性,我觉得这是不合适的。/ G1 n* S! y  R" B5 G7 S

8 s2 p1 [* h  j) h/ D; D请大侠们继续指正!
发表于 2009-8-28 23:19 | 显示全部楼层
第一张图片中的下面那个接地端子不知道有没有加垫片呢?如果没有加的话,就要加上去
发表于 2009-8-29 00:40 | 显示全部楼层
咋一眼看过去没问题,貌似kt外机,属于内部布线,我反而比较关注它的端子或安全距离是否符合标准。
发表于 2009-8-29 01:30 | 显示全部楼层
细看一下,接线座的端子好像有问题啊,用拔插端子固定的,不算可靠固定。
发表于 2009-8-30 14:58 | 显示全部楼层
与壳体相接处没有接地标识。紧固螺丝要有防松措施,不能是自攻螺丝。两个接地线可到一起。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-23 10:10 , Processed in 0.063582 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表