交流(AC)测试和直流(DC)测试的优缺点
7 X7 ]3 I& M/ y/ m: T* e6 x请先与受测试产品所指定的安规单位确认该产品应该使用何种电压,有些产品可以同时接受直流和交流两种测试选择,但是仍然有多种产品只允许接受直流或交流中的一种测试。如果安规规范允许同时接受直流或交流测试,制造产就可以自己决定何种测试对于产品较为适当。为了达成此目的,使用者必须了解直流和交流测试的优缺点。
2 v6 i' A$ F+ w4 g/ g& o$ G9 k2 l7 i& p9 }" r$ |* ?$ D6 W
交流耐压(ACW)测试的特点# u j/ O# {$ D9 z" G
大部分做耐压测试的待测物都会含有一些离散电容量。用交流测试时可能无法充饱这些离散电容,会有一个持续电流流过这些离散电容。* m, m% [, B: W
3 T5 C- C1 Z a9 k5 q' R! K交流耐压(ACW)测试的优点
" H& _" v9 x4 t6 W5 W; c1 F7 W1. 一般而言,交流测试比直流测试更容易被安规单位接受。主因是大部份的产品都使用交流电,而交流测试可以同时对产品作正负极性的测试,与产品使用的环境完全一致,合乎实际使用状况。
8 u8 p% q5 G9 ]: ^% @( L* R: P5 }* h9 D7 H: T8 {8 a1 u$ G5 i7 h
2. 由于交流测试时无法充饱那些离散电容,但不会有瞬间冲击电流发生,因此不需让测试电压缓慢上升,可以一开始测试就全电压加上,除非这种产品对冲击电压很敏感。
5 q. X$ O7 o! [0 r+ _2 q8 L# u- U# J+ E$ K* {
3. 由于交流测试无法充满那些离散电容,在测试后不必对测试物作放电的动作,这是另外一个优点。
' s, u" I: o9 [/ ]1 E, ^4 R6 q7 A3 }9 E
交流(AC)测试的缺点
$ r O; }, e/ `; B8 P6 `0 W- s0 ~7 F" z+ b( Q$ ^
1. 主要的缺点为,如果待测物的离散电容量很大或待测物为电容性负载时,这样所产生的电流,会远大于实际的漏电电流,因而无法得知实际的漏电电流。
7 v% k. `6 P% |2 [
3 f6 y k( _, B9 G: z( N9 H- A8 U* M8 X% J2. 另外一个缺点是由于必须供应待测物的离散电容所需的电流,仪器所需输出的电流会比采用直流测试时的电流大很多。样会增加操作人员的危险性。+ v4 E; X: h- C% r
' N9 d/ y" W5 d! Q' m+ T' f3 Y直流(DC)测试的特点5 J9 s# Y l! q" \
在直流耐压测试时,待测物上的离散电容会被充满,直流耐压测试时所造成的容性电流,在离散电容被充满后,会下降到零。
Q$ J9 ~; V/ u' m0 Q9 H+ [直流(DC)测试的优点
- ]; k V3 x7 u& k9 U4 z1. 一旦待测物上的离散电容被充满,只会剩下待测物实际的漏电电流。直流耐压测试可以很清楚的显示出待测物实际的漏电电流。$ A* C, ^0 | P, X
' d5 n2 v0 F* R7 ~2. 另外一个优点是由于需在短时间内,供应待测物的充电电流,其它时间所需供应的电流非常小,所以仪器的电流容量远低于交流耐压测试时所需的电流容量。* h+ g% w, K* P' K* P+ R: g
- Q6 \6 X( F0 K( \( d
直流(DC)测试的缺点8 O& t0 w4 C- T* a/ E
1. 除非待测物上没有任何电容量存在,否则测试电压必须由“零”开始,缓慢上升,以避免充电电流过大,电容量越大所需的缓升时间越长,一次所能增加的电压也越低。充电电流过大时,一定会引起测试器的误判,使测试的结果不正确。
% E. W, ^2 o+ U, J+ ]0 v7 M6 @2 f5 i. o( @. g5 S! V: }
2. 由于直流耐压测试会对待测物充电。所以在测试后,一定要先对待测物放电,才做做下一步工作。3 l' |! i$ [& u0 C1 h7 L1 E
$ f8 O$ \4 {. Z/ Z+ i" ^2 C: \
3. 与交流测试不一样,直流耐压测试只能单一极性的测试,如果产品要使用于交流电压下,这个缺点必须被考虑。这也是大多数安规单位都建议使用交流耐压测试的原因。
+ W$ e/ O8 [; |/ S+ p5 @( O, |) t/ p3 d
4. 在交流耐压测试时,电压的波峰值是电表显示值的1.4倍。这一点是一般电表所不能显示的,也是直流耐压测试所无法达到的。所以多数安规单位都要求,如果使用直流耐压测试,必须提高测试电压到相等的数值。 |
|