大家好!想问一个很菜的问题哦!8 S( T+ n1 C* ~* Y8 J, ?
如果变压器规格书上没有任何信息标明该变压器有绝缘系统认证,那变压器线圈的温度限值该怎样计算呢? TUV RH和UL的做法分别是怎么样的呢?( ]3 J& a; v3 D9 I+ u- W
我看到一份台湾UL的报告,上面关键元器件列表上明明写着CLASS B, 但是温升限值计算是确是  X  D) Z6 x* _: S! z' ^+ e& E" b
95-10=85(变压器限值为85度)    该产品为一开关电源,做65标准的." o5 B) q8 v, q5 F7 Y. Y' R' ~1 z
还有95又是怎样来判定变压器的温升限值呢? 谢谢了 !
沙发
发表于 2009-6-10 10:19 | 只看该作者
如果厂商没有规定变压器耐温等级,认证机构会让厂商提供或根据材料的温度确定耐温等级,限值在标准中有明确规定。95是相同,只是不减室温
板凳
发表于 2009-6-10 10:47 | 只看该作者
一般来说变压器很少做绝缘系统认证的
9 R3 H) r1 N& n+ i9 q( o95:没有绝缘系统认证的限值就按class B类计算120-10-(40-环境温度)与所测得变压器温度值相比较看是否超过限制。9 M4 U6 H, a  e+ v5 G2 ^' t, M4 j7 O
0 }, x1 r4 I4 B( l9 B7 ]: U% e
95,65本质都一样9 Y8 r! L- y) Z4 m- m* r7 S; L
. m3 M) f  @! {3 A1 y( r
楼主所述变压器为CLASS B   按65计算温升限制为120-35-10=75再与变压器实际测出的温度T减环境温度得到的温升值比较看是否合格
地板
发表于 2009-6-10 22:32 | 只看该作者
如果变压器资料(规格书)上面没有说明变压器有绝缘系统,则按照最低等级Class A来衡量,这一点TUV-RH和UL是一样的要求。Class A的温度限制是100度。
, T8 e8 b$ H8 O" ?8 z你说的台湾UL的报告,上面的95-10=85(热电偶法)不是指温度,而是指温升,是减去环境温度以后得到的值,这个产品申请标准为UL60065.那是正确的。IEC/EN60065和UL60065在绝缘系统上面的温升限制值不同,UL的要求高10K.
0 |3 l9 ^% i8 P) s0 e1 O" K& G5 d如果是申请UL60950,考虑的不是温升,而是温度,限制温度为120度(热电阻法) or 110度(热电偶法)--Class B
5#
发表于 2009-6-11 09:27 | 只看该作者
不好意思,关于UL和TUV-RH之间在变压器没有提供绝缘系统资料情况下是有区别的,UL会默认为Class A,而TUV-RH会根据IEC60085,看变压器里面的材料温度等级最低符合多少,如果是130度,则是Class B
6#
发表于 2009-7-1 17:46 | 只看该作者
60065中绕组的温升限值是按材料来分的,没有提到绝缘等级吧。
7#
发表于 2009-7-1 22:52 | 只看该作者
引用第5楼oudanyu于2009-07-01 17:46发表的  :
, ^( k6 o9 A* q0 e+ X) B! t! g60065中绕组的温升限值是按材料来分的,没有提到绝缘等级吧。

5 D- \6 r  L. y4 ], O: W( U对啊,如果没有提供材料证明,就认为是85K,大家是这样应用的吗?
8#
发表于 2009-7-1 22:57 | 只看该作者
学习了!
9#
发表于 2009-7-2 13:00 | 只看该作者
依照您的描述,
: Q- V+ g  v+ y$ q1. 首先, 為樓主補充一下,
2 A8 ]  c  p7 g3 a( V$ {" |: ~    樓主寫出的class B 95度 應為IEC 60950 並非 IEC 60950-1,
/ b4 R/ x; F& q; ^  [    若是在IEC 60950 是限制溫升值, 而IEC 60950-1 直接限制最大值, 因此有95 度這個數字的出現 7 h  ^4 |( f9 O! y
5 [3 i5 K, V, }! o1 o- k3 r" F* K
2. 一般若無認證為哪種等級的線圈, 會被定義在class 105 (A)* r- ~. r2 C( w' P' X$ D) G
6 N: r1 g5 w7 B- Z
3.使用熱電偶, 需要將限制值再減10度的要求, 在clause 4.5.3 的表格中, a項備註有描寫
10#
发表于 2009-7-6 14:06 | 只看该作者
引用第5楼oudanyu于2009-07-01 17:46发表的  :
# C9 t  {$ c8 @) Y( I. S) W60065中绕组的温升限值是按材料来分的,没有提到绝缘等级吧。
IEC/EN 60065是用材料來區分限制值,而UL 60065是按照絕緣系統等級來區分限制值