耐压测试仪运行检查规程
. |' z9 ] r! _1、运行检查方法
* S4 }( C F5 h# ~1 O% C; W' @0 ^1.1、耐电压测试仪开机前将调节旋钮调到零,将高压测试仪高压输出端测试棒与自校装置之高压端(1KV、1mA)相连,接地端测试棒与自校装置低压端相连接。/ `8 j" W/ f. d. s
1.2、将耐电压测试仪泄漏电流预置为1mA,打开耐电压测试仪开关,调节高压旋钮,缓慢升高电压至1KV左右,耐电压测试仪应自动切断电压并报警。
5 s5 L) m+ |9 `5 K& E: D- T1.3、同理,按步骤连接(3KV、5mA)端,缓慢升高电压至3KV左右时,耐电压测试仪应能触发报警并切断电压。
8 p- ]/ m0 m" o9 j& w! K# ]2 ]" F测试完毕,将电压旋钮调至零位,关闭电源,取下测试线。
# G# W" \; ]: W5 e( d# d( R如耐电压测试仪符合上述一至三条,则说明测试仪工作正常,在该设备完好记录中打“√”,。反之如果没有报警或电压值偏差较大时,则应停止测试,说明不正常打“×”。并及时送有关计量部门进行检定或维修。
! @, g' `& `- z" v1 }+ K- Q' v2、运行检查时间+ \) Y% ^. ?# Q
上午开始操作前检查一次,或者每次操作前校正检查一次。 |
|