发表于 2009-3-9 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问各位大虾,有见过如图所示的漏电流测试仪吗?这是 一个生产小家电的工厂配备的仪器,测试的时候,被测样品直接插到仪器上,设置报警时间和工作电压后,就直接读出漏电流了。这样好像怎样实现“测试在带电部件和易触及外壳之间”啊? 不解,可能是孤陋寡闻了点,愿意向各位学习!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2009-3-9 18:01 | 只看该作者
感覺看來.好像用PE PIN去當做金屬外殼,所以只能測試L-金屬外殼及N-金屬外殼...我是沒用過只是從圖片上看到有手動切換L,N的按鍵.....那量塑膠外殼怎辦.....?!
板凳
 楼主| 发表于 2009-3-9 18:08 | 只看该作者
实际上  根据3C家电类实施规则所推荐的方法来看,又说是“测量在电源的任一极和易触及金属部件之间进行”,那么难道不考虑 塑料外壳的?
地板
发表于 2009-3-9 18:23 | 只看该作者
这种东西都从来没有见过,有用吗?开眼界了。
5#
发表于 2009-3-10 10:23 | 只看该作者
你是说没接地的器具应该怎么测试吧。其实你把接地线那个插头用引线引出来用铝泊纸连到外壳就可以测试了
6#
发表于 2009-3-10 10:27 | 只看该作者
从地线插孔引出测试脚也未尝不可
7#
发表于 2009-3-10 11:03 | 只看该作者
好像没见过也~~
8#
发表于 2009-3-10 22:48 | 只看该作者
单从仪器的角度判断,我觉得无法满足安规测试的要求。但针对工厂例行检验,要看具体的检验规范了。
3 M" b: B4 Y% S8 a; L& q0 ]( W$ z1 D+ C
如果使用者灵活处理仪器,到也未尝不可。像fasten所言,从地线插孔引出测试脚。
9#
发表于 2009-3-10 23:20 | 只看该作者
是的,这仪器只可用于线上测试,没带网络,如IEC60990的图4、UL等等,所以不能作安规检测用。当然,带网络的会贵很多很多。9 o# P0 `% T# E, k  m
测试时,带电端(L或N)对地或金属外壳,或按钮(塑胶类可在其表面用砂袋压一块铝箔纸,即铝箔纸对带电部件的漏电流
10#
发表于 2009-3-11 11:33 | 只看该作者
不可行