查看: 1823|回复: 5

[美洲标准产品] 美国电线UL的5种防火等级

[复制链接]
发表于 2009-4-12 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
美国电线UL的5种防火等级

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2009-4-13 09:19 | 显示全部楼层
美国UL的5种防火等级- d# }1 O& R, M, s1 ~/ x
UL防火等级分成5种:, I& V1 L2 F& H; W+ Y/ b% n. M
1、增压级。这包括CMP铜缆(UTP和ScTP)以及OFNP或OFCP光纤电缆,是等级最高的电缆。在一捆增压级电缆上,用风扇强制吹向火焰时,电缆上的火焰蔓延5m以内将自行熄灭。而且这种电缆由于内含化学物质,因此在燃烧或在极度高温时,不会放出毒烟或蒸汽。在美国,增压级电缆是首选的电缆。在通信布线中,它通常安装在通风管道或空气处理设备使用的空气回流增压系统中。( g6 k6 t* b$ d7 B  h

+ g6 z; b7 H% y; N, {& P' E( @- M, o2、干线级。这包括CMR铜缆以及OFNR或OFCR光纤电缆,是等级位居第二的电缆。成捆的干线级电缆在风扇强制吹风的情况下,电缆上的火焰蔓延至5m以内必须自行熄灭,但是,它没有烟雾或毒性规范。美国以外的其他国家通常在大楼干线和水平电缆中使用这种防火等级的电缆。% q' f6 a! \1 ^* m  Y
0 E6 R1 K1 K$ j
3、商用级。这包括CM铜缆以及OFN或OFC光纤电缆。商用级电缆比干线级的级别低,其成捆电缆上的火焰蔓延至5m以内必须自行熄灭,但没有任何风扇强制吹风的限制,也没有烟雾或毒性规范。商用级电缆常用于水平走线,一般捆在一起使用。/ u4 W1 B7 p  w2 Q+ V$ l4 @
" `  y9 i3 Y8 N6 {3 c9 |$ u* [
4、通用级。这包括CMG铜缆以及OFNG或OFCG光纤电缆。这种级别的电缆性能与商用级类似。
! H" h, x6 y& v. P8 e; Z/ \3 P; ?* \1 r+ o
5、家居级。这是指CMX铜缆,没有光纤分类,是UL防火等级中级别最低的。一条家居级电缆上的火焰,当其蔓延至5m以内必须自行熄灭,但没有烟雾或毒性规范。家居级电缆一般仅应用于单独敷设每条电缆的家庭或小型办公室系统。它不应成捆敷设,因为成捆电缆的火焰蔓延方式与一条电缆有很大的差异。
发表于 2009-4-15 21:55 | 显示全部楼层
楼上说的那些没见过,只知道V-1,V-0,V-2这些
发表于 2009-4-23 13:57 | 显示全部楼层
引用第2楼victor于2009-04-13 09:19发表的  :
/ r8 l2 e5 C, {$ m美国UL的5种防火等级# C9 q2 ?- X7 v9 @
UL防火等级分成5种:- G6 X7 l$ _* q" {' f
1、增压级。3 ]) O& K+ v8 _, Z" i1 L! C" F0 F  O
2、干线级。这包括CMR铜缆以及OFNR或OFCR光纤电缆,是等级位居第二的电缆。成捆的干线级电缆在风扇强制吹风的情况下,电缆上的火焰蔓延至5m以内必须自行熄灭,但是,它没有烟雾或毒性规范。美国以外的其他国家通常在大楼干线和水平电缆中使用这种防火等级的电缆。
. _) x% u# W) c- l' c8 K.......
这些分类还是第一次见,有个疑问怎么会是火焰蔓延5m呢? 这样的话即使合格那还是很不安全啊,请问这是哪一个标准上的规范要求?
发表于 2009-4-24 07:37 | 显示全部楼层
都不知道啊  我用UL859的只知道   有人照看的器具﹕至少HB   無人照看的器具﹕V-0﹐1﹐2      固定式安裝器具﹕5VA
发表于 2009-4-24 09:27 | 显示全部楼层
楼主说的是UL444里的分类方法吧?普通电线标准UL62,UL758里是VW-1, CSA里标准是FT-1  FT-2,单纯材料的才是V0,HB,5VA等等。