[IEC标准产品] 关于耐压测试问题

[复制链接]
发表于 2008-8-6 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
前天在一家工厂看到这样的一份60335安规标准,不知道大家看过有.   具体是哪份我都没记下来,不好意思!8 C5 y' f3 u6 R. w( [3 S
打耐压,1500V   5MA   1S  - ^* _' p, C7 ]- V# c
如果击穿可以试着调到30MA- z) v3 D" a7 N  m. U
没问题的话是完全可以接受的
  H) m( o+ r& o9 r/ V& N+ b% l0 D/ f$ t/ p

5 k3 O2 [  @! K9 ?- t/ f
9 _6 }! R" P2 Q) j* C& F- ~. m: Q1 R# O7 X

' L; M( @9 C7 d1 v: y9 m' m. Q% g$ r- a* @; f2 }" l0 K: @
不知道大家有没有见过这样一份60335安规标准: u6 [$ s) o2 O1 Z. b* _, [8 V
给点意见,,,,想不透希望大家能一起上来探讨下!谢谢!. J2 S- q# ?! |" F7 B1 i
/ }4 D( H1 J8 A; X
是否能给我一个完整测试标准!  或有60335标准的朋友不防献出你的爱心多发点给我学习!十分感谢!
. o: Z( F, \& {* l/ D我的邮箱是********
发表于 2008-8-10 15:22 | 显示全部楼层
这个应该是工厂自己演变的生产测试标准吧?
发表于 2008-10-19 16:26 | 显示全部楼层
引用第0楼baihjeypm于2008-08-06 19:02发表的 关于耐压测试问题 :$ |* o$ K1 n9 t; P  h& L; c  L6 K$ R
前天在一家工厂看到这样的一份60335安规标准,不知道大家看过有.   具体是哪份我都没记下来,不好意思!
( G) A. Y. `/ R0 S* X打耐压,1500V   5MA   1S  
/ @- l' ~3 d. ^/ {9 R如果击穿可以试着调到30MA
- M, U) q$ U5 ]0 J  s9 A没问题的话是完全可以接受的% Q& X/ D+ Y- ?. f- @* d5 V3 L9 P
' g( {: ]9 [1 N9 l/ A/ \3 a
.......
应该是企业自己的技术规范了。6 N: H2 l2 t5 F
IEC 60335-1中,跳闸电流设置为100mA.9 h6 S: z2 t9 C0 W( k+ b
工厂的要求应该是加严了,但无论如何,工厂不可调到>100mA.
发表于 2008-10-21 10:04 | 显示全部楼层
IEC60335.1的附录A中有详细描述.
发表于 2008-10-21 10:34 | 显示全部楼层
这样做是可以的,这是工厂根据自己的要求定的,在标准范围之内.
发表于 2008-10-21 11:55 | 显示全部楼层
我们公司就是这么做的。
发表于 2008-10-21 12:31 | 显示全部楼层
我们公司是3750V,0.5MA,1S的标准,好像耐压测试只要满足安规范围,然后根据公司自己的情况来进行检验.
& F" U, }2 b1 v/ A* q! @& k9 I因为安规标准中的测试时间往往是比较长的,1MIN,所以一般都将电压值相应的提高,然后测试时间缩短,满足生产线的实际下拉需要
发表于 2008-10-21 12:58 | 显示全部楼层
这个是公司内部的规定
发表于 2008-10-21 15:43 | 显示全部楼层
在网上有看到过这样的一份资料说,标准是  ;类产品L.N与接地打高压1000V  5MA  60S4 K+ f1 X- i4 y; U6 e' p6 U
这样时间太久,为了简短时间所以就增加电压,~~~~~~~ 我也忘记了
发表于 2008-10-22 10:33 | 显示全部楼层
这是根据自己公司的产品内部定制的一测试方法,一般是因为60S时间太长,影响生产效率;打高压1000V  5MA  60S是做安规抽样检验或是型试检验的检验标准规定,可以看一 下标准.