安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2052|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[电磁兼容对策] EMI求助

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-6-30 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位,7 }. _- X- [# Z5 n) b
     最近做一个新产品雾化机, 此机的雾化片产生的频率为2.5M左右, 配开关电源测试EMI时在2.56M有超标准, 我是在次级增加T50-26的线圈来改善, 可以解决到, 但此线圈很难做., r; q! y" I; O& D. a2 o7 ^
     请教各位有没有好的解决方案.   
$ g4 d- T* e" ~1 Z/ a
( F) F) H! K. Z7 z8 J谢谢.
沙发
发表于 2009-6-30 14:30 | 只看该作者
2.56M 有问题,那是传导没过了。! Z' ?4 z, C" P" _- R
. V+ S  t4 i$ Y6 Y* L5 O
如果你在次级加一个线圈可以改的话,你有没有尝试用滤波电容啊?
板凳
发表于 2009-6-30 15:19 | 只看该作者
你这个也可以加在前端呀,你的共模,差模加大一点,一般在2.56M的时候是差模引起的,还有你的Y电容,你调一下就行了
地板
发表于 2009-6-30 19:13 | 只看该作者
你的产品的两线还是三线供电的啊??如果是两线的话可以考虑接地试试。
5#
发表于 2009-6-30 20:34 | 只看该作者
可以修改X2電容值  試試看  也許可以過
6#
 楼主| 发表于 2009-6-30 21:29 | 只看该作者
谢谢各位的回复. 我去试试.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-6 00:46 , Processed in 0.050182 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表