[照明部件] earth continuity test

[复制链接]
发表于 2007-9-10 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
我想问一下有关灯具测接地电阻时
% l- q& t2 e" ?9 A8 t仪器的一端接金属部件,另一端接到灯具里面的内部的接地线( {+ O! [; m8 `5 T9 r" t* C* x4 }
还是接在外部接地线上测试呢?[s:79]
发表于 2007-9-10 11:37 | 显示全部楼层
可能出现的最不利接地处.
发表于 2007-9-10 11:38 | 显示全部楼层
如果有结构图片来看下就好了。
( U. s9 m. U- \$ \5 h/ F6 c: E  W/ Q9 Q一般的:从金属部件到供电电源的接地点之间的电阻,如果电源线包括在这段距离里,并且电源线是detachable,那么电源线这部分电阻就不包括在内。
发表于 2007-9-10 11:38 | 显示全部楼层
认证是不包括外部的电源线的!
发表于 2007-9-10 11:47 | 显示全部楼层
这样啊,如果电源线是XYZ型连接也不包括吗?
发表于 2007-9-10 11:57 | 显示全部楼层
引用第4楼yishenger于2007-09-10 11:47发表的  :8 ^' U- d+ G7 H
这样啊,如果电源线是XYZ型连接也不包括吗?
Cl.27.5NOTE 2 The resistance of the Supply cord is not inculded in the measurement.% B+ E9 d! F4 x$ N
, y1 u; }2 p" p1 o" `4 D
所以,无论什么类型连接的电源线的阻值是不包含在内的!
发表于 2007-9-10 12:42 | 显示全部楼层
引用第5楼nellhu于2007-09-10 11:57发表的  :
& U; t7 d; ?7 t, `
: |# B* D/ W2 E" F/ ]  QCl.27.5NOTE 2 The resistance of the Supply cord is not inculded in the measurement.: R/ G8 e5 y7 ^! [; X! g+ ^& G0 g
& K1 j* z  s; [0 N
所以,无论什么类型连接的电源线的阻值是不包含在内的!
9 F! V0 g/ V8 G  i
灯具的标准里面好像从来没有这么说过。你应用的这条应该不是598里面的条文吧。
+ I: l% X+ J+ zCl 7.2.3   Note: In the case of a luminaire with a non-detachable flexible cable for the supply " C3 i% q4 G& E7 z8 m3 v2 `% i
connection, the earthing contact is at the plug or supply end of the flexible cable or cord.- [* B+ G. D+ a+ s" X6 j% K# s
就是说只要灯具使用的是不可拆卸的软线作为供电连接的话,那接地电阻就要把线的电阻也算进去。
发表于 2007-9-10 13:23 | 显示全部楼层
LZ问的是灯具,楼上的怎么拿335的标准来说呢?
发表于 2007-9-10 13:23 | 显示全部楼层
A current of at least 10 A, derived from a source with a no-load voltage not exceeding 12 V,$ l% _4 I: k8 q2 }
shall be passed between the earthing terminal or earthing contact and each of the accessible
: |* ?$ l& i& l8 M* O  H+ V8 b" ~metal parts in turn.
) Z0 K/ f. R8 Q- `# Z) G' t5 o; @The voltage drop between the earthing terminal or earthing contact and the accessible metal
$ ?9 D% @9 p( O0 spart shall be measured and the resistance calculated from the current and the voltage drop. In
# h) W+ H% x& Y- e6 Ino case shall the resistance exceed 0,5 Ω. When type testing, the current shall be applied for a5 A8 N2 z; B+ W
period of at least 1 min.- u* S% c3 y) L* Q$ L
NOTE In the case of a luminaire with a non-detachable flexible cable for the supply connection, the earthing- Y# ^/ r7 m$ w
contact is at the plug or supply end of the flexible cable or cord.
发表于 2007-9-10 13:28 | 显示全部楼层
标准是BS EN 60598或GB7000.1