安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 4280|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

请教AC电线插头电缆承受电流问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-9-1 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
在电线电缆厂工作已有一段时间了,但对AC插头所配线所能承受电流还是一知半解,常规中是按欧姆定律计算,只要电压不变,电线电阻大所能承受的电流自然会小,但发现实际安规中却不是如此计算的(安规中多为按电线横截面积规定),一些非标电源插头配线又该如何计算?哪位高手可提供宝贵意见和相关标准作为指导,先在此谢过.
沙发
发表于 2007-9-10 11:34 | 只看该作者
承受电流并不是根据欧姆定律来计算,常规场合也是如此.承受电流即为载流,它与导体的大小,线材结构的散热效果,外部环境温度及绝缘材料的耐热等级有关.
6 c9 }) W) X  q+ [1 z/ T2 E; Y, L简单的说: 就是线材在加载电压,传输电流时,由于导体电阻的存在,会发热.发出的热量一部分被散发掉,另一部分被积累起来造成线材温度上升,上升的幅度达到线材的定格温度与周围温度之差时,就达到了极限.而其对应的电流就是其最大承受电流" A& ?5 P  {; e( x. z+ L  t
在时间敷设中,由于受到可能的其他线材的影响,通常会比计算值小一些,或是采用修正系数对应
板凳
发表于 2007-9-10 16:38 | 只看该作者
电流的承受大小主要决定线材线号的大小,以下标准供参考!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
地板
发表于 2007-9-11 20:09 | 只看该作者
引用第0楼jianda于2007-09-01 17:38发表的 请教AC电线插头电缆承受电流问题 :( t6 g/ N+ H9 ?/ J6 q2 z8 G
在电线电缆厂工作已有一段时间了,但对AC插头所配线所能承受电流还是一知半解,常规中是按欧姆定律计算,只要电压不变,电线电阻大所能承受的电流自然会小,但发现实际安规中却不是如此计算的(安规中多为按电线横截面积规定),一些非标电源插头配线又该如何计算?哪位高手可提供宝贵意见和相关标准作为指导,先在此谢过.
实际安规也是这样的,只是各国标准不同$ ]4 S* I* K$ s+ V  w! ?% ~$ y* X
还有你公司的产品适用的标准是哪些
/ u" F1 w6 p8 `如果是电线类,
" G8 X4 o3 e+ y7 M* N美规来说一般可叁考UL 817 Table 114
/ Q" H2 n4 J# D/ w: i欧规一般可叁考60320-1 Table 4) {/ k: O6 _% k# J
跟长度都有关
5#
发表于 2007-9-12 09:52 | 只看该作者
引用第3楼qimin于2007-09-10 16:38发表的  :
! o8 {7 V$ r, x5 M( M. g7 ?* M2 `电流的承受大小主要决定线材线号的大小,以下标准供参考!
兄弟有没有计算方法或者公式,顺便把参数或者系数也标一下,参照的资料~
9 c4 e8 p$ L7 I- R, D; ~, {这样,新手容易看明白点.: i3 _1 O& h$ \1 A% Z% T
也容易弄懂.
0 B+ S2 A1 X; p- h' u& u楼主以为如何?[s:3]
6#
 楼主| 发表于 2007-9-12 19:46 | 只看该作者
多谢大家的解答,本人对载流有了更新的了解,也论坛上找到了基本的标准,以下是连接地址:http://fasten.w2.uu1001.com/bbs/ ... d-%D4%D8%C1%F7.html
7#
发表于 2008-3-23 17:09 | 只看该作者
请问:
- b4 `5 k& U0 x" h" L( }H03VV-F和H05VV-F的电线,同是0.75平方,承受电流一个是0.25一个是6A+ I/ G$ u- F# e7 {( d$ Y
为何差别这么大?  ]: Q! x8 S: m0 J  W% X8 u' ?8 R; j
是怎么算的?
8#
发表于 2008-3-25 19:07 | 只看该作者
我也有疑问,这个是怎么算出来的呢,公式是什么呢
9#
发表于 2008-6-26 19:27 | 只看该作者
那位高手点解一下我也要学习
10#
发表于 2008-6-28 18:33 | 只看该作者
对于我们是应用科学的工厂来说,完全没有必要去研究怎样计算导体大小与电流的关系.因为那是专家做的事情.也许是有真正的公式也许是试验得出的结果.8 R/ a1 G; i$ A+ I
另外你想知道什么规格的电线对应多少电流,UL62确实没有规定.这个要看成品的具体要求.比如,HPN 16AWG电线用在powersupply cord可以申请13A也可以申请15A. 另外对于延长线,因长度不同电流等级也不一样.所以这个问题没有一个正式的答案.答案在具体的标准里.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-6 15:24 , Processed in 0.067320 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表