发表于 2023-11-13 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如I类电源,AC inlet的地脚由黄绿线接到输出的负极;且接地电阻测试只有黄绿线能通过。0 ]8 |, J  v) d
问题:
" Z# Y3 K4 o8 p4 B1. 进行5.7.4的测试,是否根据标准的第二段话,依据60990的故障条件6.2.2.2下,断开地线用图5测试网络进行可触及部件的测试?9 W$ }4 r% C, f& I. ~

+ G! z- F, K1 F% _9 t. R, Z2.进行5.7.5的测试,根据60990标准中的6.2.2故障条件,只有6.2.2.2符合测试要求,跟上述的5.7.4的测试条件一样。
5 _+ o5 I8 {) C那么5.7.5跟5.7.4的测试差异是什么?选择的测试网络不同吗?
7 ]- b( S7 ^* C% h7 y3 }: A- v$ _0 h5 `. o1 N" o/ ]% g, ]9 S; O
5 [5 ?: J  j3 l' ]

6 r0 ]( q7 f7 c( k9 M9 w7 J) Q0 F) ^) b
沙发
发表于 2023-11-14 15:44 | 只看该作者
首先5.7.4 和 5.7.5 测试的地方不一样。前面是不接地的可接触地方,比如你的塑料外壳,你的信号端口,你的输出等, 后者是接地的可接触部分。  其次6.2.2.2 应该是断开零线的故障。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2023-11-14 20:26 | 只看该作者
欢迎咨询,相互交流学习
& V" d( f% r8 P* d& r4 A! o

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2023-11-15 09:01 | 只看该作者
最直接講的是
, k- ^  o4 G4 J# ~1 r1 [9 P5.7.4 是 量 unearthed , 原本就無接地的接觸面, 例如 塑膠殼 or Data port
+ z8 Q: m0 b9 ?5.7.5 是 量 earthed , 跟 接地 有導通 的地方, 例如 Class I 產品的 外殼鐵殼
. U. I8 A0 q! U" H. I其實 就跟 60950 讀 touch current 一樣, ! b6 r$ D6 R4 O& |. A  d
只是在 62368 分成 兩個章節) L8 r  x! [! |+ T* U+ t3 L3 n
你會看得比較混是因為, 62368講求 要按照 60990/ H% S  Y" F; @" E% u5 r
但是...60950的量法 也是 按照 60990....8 T/ {4 {0 z2 s3 \0 d8 l. [
方法都沒變, 只是講法不同

点评

谢谢您的解答  详情 回复 发表于 2023-11-16 08:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2023-11-15 14:20 | 只看该作者
有一个関联的问題,為了抗干擾而需要接地線(Y1电容)的家電可以稱為1類家電嗎?它沒有接上綫路大地和外面金属体,是否只要電源線和插頭都要有地線,就稱為1类產品
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2023-11-15 20:07 | 只看该作者
首先测量位置不一样,对于金属外壳产品来说,5.7.4测试的是输出端口,5.7.5则测试的是外壳;
- T/ \# L3 F/ ?/ {' e$ ?问题1,是需要断开黄绿线进行测试,我认为还有必要断开输出与外壳的连接进行测试!
1 D" Q. r4 P# F( c8 i8 T问题2.  你只考虑了黄绿线接到输出负的情况,这个时候确实5.7.4断开地线和5.7.5的值是一样的;但是如果是输出负与地不直接相连,而是通过电容相连;则5.7.4和5.7.5测试的值会不相同;
# q: N5 @5 h3 I& `7 ?0 \
( [$ g" z+ i7 h* u; l. G7 T* _

点评

谢谢您的解答  详情 回复 发表于 2023-11-16 08:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2023-11-16 08:34 | 只看该作者
ScottXe 发表于 2023-11-15 14:20
; D- L: J8 I, q; F. ?有一个関联的问題,為了抗干擾而需要接地線(Y1电容)的家電可以稱為1類家電嗎?它沒有接上綫路大地和外面 ...
1 g& y# O( w3 A% W3 n" U7 S
家电4706.1/60335-1   27.1有规定:除非是保护特低电压电路,否则安全特低电压电路不应接地。
" L" X- ]. J9 l2 H  {3 J' D) x而且22.42规定阻抗至少由2个组织,即要双Y2串联,希望能帮到您

点评

這个產品應是2类的,接地不是為安全(基本絕緣+保護接地),只為抗干擾,如果說是2类產品,客人可能忽視接地!  详情 回复 发表于 2023-11-21 22:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2023-11-16 08:35 | 只看该作者
rocknan 发表于 2023-11-15 09:01+ K/ u3 I! b2 l+ F' f3 U
最直接講的是# U" h! e' Q( u5 \1 i5 O
5.7.4 是 量 unearthed , 原本就無接地的接觸面, 例如 塑膠殼 or Data port" q3 B; K( h4 c
5.7.5 是 量 ea ...

1 _0 E# x* G2 U; r: G谢谢您的解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2023-11-16 08:38 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2023-11-15 20:07; F; ~9 q: O9 F
首先测量位置不一样,对于金属外壳产品来说,5.7.4测试的是输出端口,5.7.5则测试的是外壳;
, d8 v/ ~! y. K0 \' q9 Y) Q问题1,是需 ...
: W+ I0 ?+ U& D$ L
谢谢您的解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2023-11-21 22:16 | 只看该作者
abc-6636639 发表于 2023-11-16 08:34& E4 }) j" V2 b; c; [8 ~. J  e
家电4706.1/60335-1   27.1有规定:除非是保护特低电压电路,否则安全特低电压电路不应接地。
* J6 ^9 q( [; l% {4 A; O; @4 U7 b而且22.42 ...
2 e- h# [$ Q7 P( R- e, t
這个產品應是2类的,接地不是為安全(基本絕緣+保護接地),只為抗干擾,如果說是2类產品,客人可能忽視接地!