[电源产品] 一道关于爬电距离与电气间隙的试题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-9-11 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 Simon-lu 于 2020-9-11 19:55 编辑
! {/ x7 [7 v3 D1 N  z
( p+ M; G4 x8 f% p
" F2 o. b& M4 H: P
问:部件A和部件C之间是什么绝缘以及爬电距离测量路径?(部件ABCD均为金属部件)

; A* l3 A4 h5 F0 F! W0 O( P. a
A同学回答:应满足基本绝缘,爬电距离路径为①+②。理由如下:
9 t8 f( ]: z+ T% O
部件A和部件B属于功能绝缘,且存在电压差,所以路径①要算上;部件B和部件C为基本绝缘,所以路径②要算上。
4 X; J( o3 I* Q; k9 v: Y" {
小弟学艺不精,很是困惑,想请教各位大佬:
# C; Q" T' Y9 a0 x  x4 H
  • A同学的解释是否合理;
  • 部件A和部件B之间是否可以理解为功能绝缘;
  • 实际产品评估中,各位大佬会不会考虑路径①这部分的爬电距离;
  • 部件B是否可以理解为中间导体。
    & q: |+ }2 f1 Y# X) C4 m5 @3 U( ~' C
7 R1 ~. j. K* h* |# D/ J9 |! G

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
推荐
发表于 2020-10-14 11:30 | 只看该作者
Simon-lu 发表于 2020-10-14 09:21
* I6 X. Q! S, y7 |. K6 i这是能力验证的考题。对于功能绝缘,4943.1标准要求满足三个条件之一就可以,对于实际产品的初级来说,不 ...

2 ^7 G- {+ ^# k0 [* _确实是,可能还需要多看标准,这个能力验证结果我看见好多家都觉得解释有点牵强,我们本身没参加,但是我看了后自己做了下,结果是错的。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2020-9-14 09:11 | 只看该作者
我也是个新手,自己认为A和B之间应该是功能绝缘,B和C之间应该也算功能绝缘吧,按照62368应该是没有功能绝缘的距离要求的,只要能过相关测试,按照950可以按照0.5计算。如有误还请大神斧正。

点评

官方解释B和C之间是基本绝缘。  详情 回复 发表于 2020-9-14 11:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2020-9-14 11:15 | 只看该作者
jansle_happy 发表于 2020-9-14 09:11
. [) r7 p+ \) G4 h, Q4 L, w. Z我也是个新手,自己认为A和B之间应该是功能绝缘,B和C之间应该也算功能绝缘吧,按照62368应该是没有功能绝 ...
1 K" @% U$ e! A5 P% }* e* W
官方解释B和C之间是基本绝缘。

点评

按照以下定义,这个应该不是基本绝缘吧,他不起到防触电功能啊。 FUNCTIONAL INSULATION:insulation that is necessary only for the correct functioning of the equipment NOTE -- FUNCTIONAL INSULATION by de  详情 回复 发表于 2020-9-14 12:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2020-9-14 12:03 | 只看该作者
Simon-lu 发表于 2020-9-14 11:15
- {+ X! _4 d( [8 o* r1 R' Z官方解释B和C之间是基本绝缘。

4 {0 p) }9 V( e0 E1 G- e# p按照以下定义,这个应该不是基本绝缘吧,他不起到防触电功能啊。4 B* s8 Q0 m0 n9 T/ n5 D: q
FUNCTIONAL INSULATION:insulation that is necessary only for the correct functioning of the equipment. k: O& @) x9 ?" a# R8 t4 O  f
NOTE -- FUNCTIONAL INSULATION by definition does not protect against electric shock. It may, however, reduce the likelihood of ignition and fire.
, W. m' F2 G# x! M
/ ~# D, s& h) M' K0 u+ A2 V) T1 HBASIC INSULATION: insulation to provide basic protection against electric shock4 m. |, Y4 W( a' |7 f/ z9 ^

点评

我的信息没给全,部件D是易触及的。两个Y电容串联在部件B和可触及的部件D之间,部件C是连接件,失效任一电容不至于引起触电,所以给的结论是基本绝缘。  详情 回复 发表于 2020-9-15 08:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2020-9-15 08:53 | 只看该作者
jansle_happy 发表于 2020-9-14 12:03
9 I& J$ `1 H9 m, `, `/ C- j按照以下定义,这个应该不是基本绝缘吧,他不起到防触电功能啊。; L2 R$ T9 S" {9 v$ _
FUNCTIONAL INSULATION:insulation th ...
; |: T5 k/ u# |# w2 s" q( W! A
我的信息没给全,部件D是易触及的。两个Y电容串联在部件B和可触及的部件D之间,部件C是连接件,失效任一电容不至于引起触电,所以给的结论是基本绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2020-9-22 10:30 | 只看该作者
本帖最后由 wawaduyiwuer 于 2020-10-16 09:22 编辑   t, n9 ^, _  v8 G' o2 F" k. ]5 C

; s8 p  z% C, y; Y; D7 Y- E. k电源产品,以62368看
! p; I0 Q/ M. s+ ~) _' H  v1. A-C爬电距离直接量取A-C,不是①+②, 给的是电路示意图,不是Layout示意图
0 ^9 [5 T$ B. L( R2. A-B为保险丝前后,要求基本绝缘(基本安全防护),A-B的爬电距离①需满足基本绝缘要求
- e, p9 V  j/ H% O1 {7 e: [' y( Y3. B-D跨初次级,要求加强绝缘,可以使用2颗Min. Y2 Type电容串联或一颗Y1 Type电容跨接 5 d. J/ F' `8 s. Q
4. A-C, B-C要求基本绝缘,爬电距离②以B-D间最高工作电压有效值来确定
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2020-10-12 16:19 | 只看该作者
通过官方解释反过来看标准好像是这样的:4943.1 第5.3.4对功能绝缘有要求,满足三个条件其中之一就行,另外实际测试当中好多时候通过满足抗电强度来满足要求,而忽略实际对功能绝缘的电气和爬电距离要求。我个人最开始也是认为只有距离2,不知道后面这样的理解对不对。

点评

这是能力验证的考题。对于功能绝缘,4943.1标准要求满足三个条件之一就可以,对于实际产品的初级来说,不一定非要看爬电距离,而且如果爬电距离小于规定要求,还可以用其他两种方式考核。对于这个考核点来说,个人觉  详情 回复 发表于 2020-10-14 09:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2020-10-12 17:08 | 只看该作者
最近某能力验证的解释匪夷所思

点评

深有同感  详情 回复 发表于 2020-10-14 08:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2020-10-14 08:53 | 只看该作者
弹指飞烟 发表于 2020-10-12 17:08
3 @, g9 ~4 N" y1 A+ j5 Y最近某能力验证的解释匪夷所思
  V2 n. e. k, j+ B8 ]& G
深有同感
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2020-10-14 09:21 | 只看该作者
小部66 发表于 2020-10-12 16:199 P& U2 j9 a/ K" u
通过官方解释反过来看标准好像是这样的:4943.1 第5.3.4对功能绝缘有要求,满足三个条件其中之一就行,另外 ...
& ^$ j  y, R& Q- i+ L
这是能力验证的考题。对于功能绝缘,4943.1标准要求满足三个条件之一就可以,对于实际产品的初级来说,不一定非要看爬电距离,而且如果爬电距离小于规定要求,还可以用其他两种方式考核。对于这个考核点来说,个人觉得确实很牵强。还有一个是部件B的角色,按官方解释:有路径1+2;那么部件B是中间导体,这样才可以两段距离相加,我看了标准,浮地的导电部件才能算中间导体吧,怎么看部件B都不是浮地的。搞不懂,看来还得多翻翻标准,加强学习。