有限公司提供:
LED 驱动器里有空气放电管,导致耐压测试失败 请问打耐压时是否应该去掉放电管再打?

8 J7 a$ H, V/ t: ]" R# X  

' z3 N* y' E# p1 y2 _. ~% E4 O
沙发
发表于 2014-7-4 10:23 | 只看该作者
好像之前类似的帖子有说,可以去掉

点评

可以去掉再打...  发表于 2015-7-15 16:21
确实有讨论过,但没有最终的统一结论!PSE、SAA、 TUV-PS同意可以去掉,CCC、TUV-RH不同意去掉。。。  详情 回复 发表于 2014-7-4 10:41
有讨论过,PSE、SAA、 TUV-PS同意可以去掉,CCC、TUV-RH不同意去掉,但没有最终的统一结论!  详情 回复 发表于 2014-7-4 10:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-7-4 10:41 | 只看该作者
安全第一啊 发表于 2014-7-4 06:23
* A8 A! ~5 W- y7 q' K/ c好像之前类似的帖子有说,可以去掉

$ s, E+ B5 u# L* T% [4 x有讨论过,PSE、SAA、 TUV-PS同意可以去掉,CCC、TUV-RH不同意去掉,但没有最终的统一结论!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2014-7-4 10:41 | 只看该作者
安全第一啊 发表于 2014-7-4 06:23
& l  t/ i. c* h" ~8 }好像之前类似的帖子有说,可以去掉
$ c3 _( v- ?- o+ A$ }
确实有讨论过,但没有最终的统一结论!PSE、SAA、 TUV-PS同意可以去掉,CCC、TUV-RH不同意去掉。。。

点评

这个我建议你看下和气体放电管串联在一起的那个压敏电阻,估计是那个压敏电阻的通流量小了,压敏死了,你让研发换个通流量大一点的压敏试下  详情 回复 发表于 2014-7-4 11:15
你要知道不同的工程师的理解不一样,你现在再去找不同的的那几家公司有可能他们又同意了,有时候就是活用标准和死扣字样片面理解的区别,你也不能说别人错  详情 回复 发表于 2014-7-4 11:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-7-4 11:07 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2014-7-4 10:41   F9 G/ o4 ^: i8 l' Q7 C" T6 v
确实有讨论过,但没有最终的统一结论!PSE、SAA、 TUV-PS同意可以去掉,CCC、TUV-RH不同意去掉。。。

2 o" A9 D0 I7 [5 c你要知道不同的工程师的理解不一样,你现在再去找不同的的那几家公司有可能他们又同意了,有时候就是活用标准和死扣字样片面理解的区别,你也不能说别人错
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-7-4 11:15 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2014-7-4 10:41 . b. _! [" A" O( V6 Q# k
确实有讨论过,但没有最终的统一结论!PSE、SAA、 TUV-PS同意可以去掉,CCC、TUV-RH不同意去掉。。。

. A6 Q& J  o7 H9 S, e8 N这个我建议你看下和气体放电管串联在一起的那个压敏电阻,估计是那个压敏电阻的通流量小了,压敏死了,你让研发换个通流量大一点的压敏试下
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-6-12 11:24 | 只看该作者
好像是不可以去掉的
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-6-12 13:37 | 只看该作者
換一個瓦數大一點的試試...
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-8-14 10:49 | 只看该作者
sky0805 发表于 2015-6-12 13:37 8 t' T7 s1 `" f! h, l9 i
換一個瓦數大一點的試試...

* Y7 I& E" T3 f# q& q. D我觉得也是不可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-8-14 11:14 | 只看该作者
我遇到过,是去掉过的。