关于UL1310标准中240V对初级到铁芯, 次级到铁芯的要求是都要4.8mm吗?
0 c- N$ J  y* K! y: S以下如何解释:
8 w+ S3 F, R- q, C8 ~7 o! O24.4 At other than field-wiring terminals, spacings in a Class 2 secondary circuit from the transformer
/ e- m6 ]/ G% T0 [  L0 V1 dsecondary winding on or beyond the energy-limiting component, as may be appropriate, are not specified* y, T6 A4 o, n2 h! M8 z
between live parts of opposite polarity and between a live part and a dead metal part.
+ \- I2 e3 l) y/ U8 R
6 V( F- f3 u  [8 }) u谢谢.
沙发
发表于 2009-6-23 15:12 | 只看该作者
楼主问的产品是不是非开口类型的呢。
: C; e, r( E1 B: b# [    如果是非开口的类型就是楼主的意思一样。' h1 Z$ t# [, W! v: b
另外,不仅仅局限于变压器的初次极,UL会认为铁心也是初级,那么就会考虑所有的次级的零部件到铁芯的距离满足楼主说的那个4.8毫米的距离要求。
板凳
 楼主| 发表于 2009-6-23 20:26 | 只看该作者
谢谢.
7 N: u" B( e2 R5 m是非开口类型的.
地板
发表于 2009-6-24 11:26 | 只看该作者
如果把铁芯当初级看,则次到铁芯到距离保持4.8mm就OK.
5#
发表于 2016-11-8 10:54 | 只看该作者
啊,比IEC的要求要短一些呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2019-3-14 11:18 | 只看该作者
UL 1310 变压器铁芯能作为初级,或次级吗?中间级应该不行吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2019-3-14 11:59 | 只看该作者
如果初次级电压在251V 到600V 之间,应该是次到铁芯到距离保持6.4 mm,对吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2019-8-28 11:17 | 只看该作者
也跟着了解一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2020-3-17 17:14 | 只看该作者
学习一下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-22 23:40 , Processed in 0.072196 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表