谈谈我个人的理解,请高手多多指教。
% q7 i2 \8 x# l2 [* E1 a
+ z% {( G1 e2 C" F% u# \# \10.4 Open holes是指完全敞开的孔,没有盖子或塞子。Opening是指有盖子或塞子挡住的孔,或盲孔,可变成open hole来使用。
q" D. Q5 O1 R# w. @10.4.1 open holes的要求。距安装面≤13mm的open holes可作为下列一种或多种孔使用:(这里安装面surface是指“表面安装式且用outlet box连接的灯具”的外壳需固定到的那个面,比如说墙壁或天花板). z/ j' |% Q' s( c! v
(a)(b)(c)(d)略。。。。。。
5 u: r; c' G* Z1 q* Q$ V+ |0 x x10.4.2 非10.4.1中所描述的孔就归为通用孔位,且应符合10.4.3中的要求。- c" f# K7 |0 f$ i0 q7 w' T
10.4.3 通用孔位应距安装面>13mm的位置,例如通风孔。
+ [3 w" W1 k+ M. N9 x# G. m (c)这种孔位不可位于灯具的安装面,吸顶盘,或电气部件的正下方(句中"that"应是指"electrical parts")。除非: P6 T1 _; I C$ |, u/ D
(1)电气部件有baffle保护,baffle是指可通气流,但阻止火焰,电弧,熔融金属外泄的部件。' f. F! B4 d. y0 U) V V
(2)此结构要经过相对应的正常和非正常测试来检验,或
, F' F* Q% ]+ E (3)此结构在任何可预测条件的评定下都不会有火灾危险。+ |1 m7 P6 S( d! y, b9 f
这三点要求均是针对electrical parts的,所以在灯具的安装面和吸顶盘上不可以有这样的通用孔位。& W# m( c S# z; k# D4 F2 ` u
Figure10.4.1中B的范围内不可有通用孔位,若有这样的孔,则要按10.4.3(c)进行。D的范围取决于electrical part距离正下方的高度。8 B: o! E" j5 t+ A. m& u) O0 |
$ V J: N* }+ b* B按照楼主的图片看,开孔的组合相当于一个八卦板,是符合要求的。注意背板的厚度要满足接地螺丝孔的要求。 |
|