& h  l6 s( Q( U$ Z3 _这个表怎么看,junction box里面可能有几种AWG的线 有18AWG的也有12AWG的那后面体积按哪个呢,还有这些线的根数不影响后面体积吗?+ `. Q5 |+ D% c+ I5 s" F
4 o/ D/ Y3 v- r7 @

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2016-4-20 20:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 simonzhang 于 2016-4-20 20:13 编辑
# k4 s: V/ q6 k: ?. P2 ?5 e8 t2 L* ?( K1 C
根据1598 CL 6.16.2 来看,是要把几种线加在一起的。  P* `% L: L; I5 F

2 W# a& m2 c* F# p# f( R$ Q: _6.16.2 The calculation shall include the following:" t6 p5 L6 u/ w" L* j
(a) branch circuit conductors entering the luminaire;" M4 n& a# @" ^. R7 Q" H
(b) branch circuit conductors leaving the luminaire;
- u" F; N7 D" a8 n/ V(c) insulated grounding conductors;
: B( i5 b2 o" h( A& K(d) insulated bonding conductors;
0 [: z' l3 Q5 x4 m2 T# g- z(e) ballast conductors;& P) B* x% N1 i
(f) lampholder conductors;! ?7 w; y; }& W% ?# N! a# Z
(g) through wire conductors;
1 C2 O7 j$ |- O: @& n" }7 P  y9 n$ S8 [2 {' k
如果既有through wire (一般12AWG)也有 Branch Wire(一般18AWG) 的话,是两者相加的。比如2进2出的,标准要求算6根线。6X16.4=98.4。再加上灯具的3根18AWG线。3X8.2=24.6。 加在一起就是123。
9 b9 @0 {, {6 `( G9 Q) m

点评

还有为什么要做成2进或者3进的?有什么意义?1进多出就可以理解,多出可以给其他灯并联使用,不用重电网再拉电线  详情 回复 发表于 2017-6-12 22:54
请教下,2进2出怎么是6根线?2进2出应该是10根12号线啊  详情 回复 发表于 2017-6-12 22:51

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
passagere + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-12 22:51 | 显示全部楼层
simonzhang 发表于 2016-4-20 20:12
5 M7 [( |2 m9 I; c: U3 E根据1598 CL 6.16.2 来看,是要把几种线加在一起的。' R! |& `. k* m% p# G0 q: p0 o
; b; E! f. F8 j, D6 r  Y
6.16.2 The calculation shall include the follow ...
9 O* U7 \3 l) ~& a6 T* _. G8 `
请教下,2进2出怎么是6根线?2进2出应该是10根12号线啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-12 22:54 | 显示全部楼层
simonzhang 发表于 2016-4-20 20:12 2 F( u0 p* v1 O% S- a. i
根据1598 CL 6.16.2 来看,是要把几种线加在一起的。! {( w$ @2 D3 }

* }* S$ D8 {; r0 _% D6.16.2 The calculation shall include the follow ...

) u) t1 p. n* B+ o2 I还有为什么要做成2进或者3进的?有什么意义?1进多出就可以理解,多出可以给其他灯并联使用,不用重电网再拉电线