安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1007|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[其他] OSM_EE 13.6

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-1-8 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
Question:& S6 @  I3 K! ]( r9 s$ M
Without any flammability category information (evidence) for coating of varistor; is it acceptable to use heat shrinkable tube (flammability category of V-0) over the body of varistor. (Similar flammability information to VDR is proposed to coming Ed8 to IEC 60065, refer clause 14.12. Flammability of V-0 is proposed to be suitable)* {  c% l! _7 e! I( }1 ~
Decision: Tubing with suitable flammability category can be accepted. Tubing must be listed as a critical component.
3 q% T0 V- B% B+ t; z+ ~8 r  ^* w. E0 h$ S
1 Z; w) B3 p4 B$ f% d
+ N( S# X/ @: J0 _% y6 h* [; ^& U

& d8 P0 V8 A/ D- J& h3 U' S+ i

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-22 19:32 , Processed in 0.053211 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表