[变压器互感器继电器] 继电器证书上面的comply with AC-7a test什么意思

[复制链接]
发表于 2014-10-11 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
继电器证书上面有俩个电流 AC250V/26A , AC255V/31A ,
7 P3 Y+ o% o* G( ]$ v" H31A后面的 (cos phi 0.8, comply with AC-7a test of IEC 61095讲的是什么东西?  k- c( V: Q, Z1 ^, q
我们产品(逆变器)电流为29A, 可以使用此继电器吗?; }2 G2 v6 @6 _- S$ _7 K& }) }

1 M4 f* I4 L' p- l: i9 L6 f+ h/ a- g5 P( T: c
) Y+ K" c& [' Y& }' G
  D8 A& I+ l6 T( j

  U1 u, }2 U$ [( Z& w# v3 R5 g, V8 q9 H% r' ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2014-10-11 18:09 | 显示全部楼层
CSS PHI 是指这个继电器的无功可以调到0,8I 和0,8C 之间进行无功调节。一个是感性最大无功,一个是容性最大无功,逆变器的输出电流是29A,你要确定你逆变器是否在250V 时候你的电流为29,或者大于29,大于的话就不能用。comply with AC-7a 应该是个测试条款  具体你可以看下61095的标准要求

点评

还是没理解, cos pai 0.8 我知道就是说的功率因数为0.8(i or c) 我们产品最大电流是29A,在任何时候都不会超过29A,cos=1时,最大电流为29A,cos=0.8时,最大电流也是29A。 我的疑问主要是:是不是继电器在cos=  详情 回复 发表于 2014-10-13 09:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-11 18:11 | 显示全部楼层
COS PHI 是指逆变器的电流与电压形成的相位角。C0S 0.8 =144度
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-13 09:41 | 显示全部楼层
戏尘 发表于 2014-10-11 18:09 3 Z2 g* K5 H  p2 C
CSS PHI 是指这个继电器的无功可以调到0,8I 和0,8C 之间进行无功调节。一个是感性最大无功,一个是容性最大 ...
1 H# C/ G, ]; u/ v$ i# m
还是没理解,9 a( G4 u) ], z9 Z! g# H' M
cos pai 0.8 我知道就是说的功率因数为0.8(i or c)
2 _: A" k0 T1 g$ N我们产品最大电流是29A,在任何时候都不会超过29A,cos=1时,最大电流为29A,cos=0.8时,最大电流也是29A。
( p: P' T$ H# k! q$ K/ G, Q- N$ @我的疑问主要是:是不是继电器在cos=1时最大电流只有26A,只有在cos=0.8时,最大电流才允许31A。
4 N  y, {! K5 O& @" Z另外关于AC-7a 指的继电器用途的分类,AC-7a类 是用来控制家用电器和类似用途的低感负载 。但是逆变器是否在这个范围就不知道了。如果逆变器不在这个范围,是否电流就只能为26A了?
* \( B1 M4 k  \& Q* v' ^# @5 S  b9 R( Y9 P: O
+ c0 J2 m. O1 N: Y" |; x* _

+ x8 E& N; F. U$ Y" T9 _  I

点评

这个虚工 没有关系的 , 你只看COS=1的时候的电流就OK 如果超过了限制值 你继电器就不可以用 懂?  详情 回复 发表于 2014-10-13 10:35
这个就是指继电器在COS =0.8的时候 能运行  详情 回复 发表于 2014-10-13 10:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-13 10:30 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2014-10-13 09:41
9 w2 E8 a# y+ n- p8 ]  _0 I+ G( {还是没理解,* ~& c/ ^7 c+ P1 `0 X5 U/ P1 M
cos pai 0.8 我知道就是说的功率因数为0.8(i or c)/ x& `8 V4 S5 |9 i$ Z. Q; P3 N7 ]
我们产品最大电流是29A,在任何时候都 ...
, b8 o, J. I, ?+ f1 W) G* C
这个就是指继电器在COS =0.8的时候 能运行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-13 10:35 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2014-10-13 09:41
% W, n; m- |9 p; f% I9 M还是没理解,
" @% J9 t5 }$ v- U" m: d! Lcos pai 0.8 我知道就是说的功率因数为0.8(i or c)
- c+ x! j& Y; r# C% r4 D" o我们产品最大电流是29A,在任何时候都 ...

+ Z: e6 i4 t2 j  H" O' @这个虚工 没有关系的 , 你只看COS=1的时候的电流就OK  如果超过了限制值 你继电器就不可以用 懂?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-17 10:44 | 显示全部楼层
找到另外一款相似继电器
4 t1 h, J, I6 {3 o3 d6 ]在那款继电器规格书上有明确说
1 M+ ]% l9 ^( v2 @9 D  a1 A2 Y- S" z9 o阻性负载:26A/250v: k+ a# `0 r( Y) T: X& m
感性负载:31A/250v(cos phi=0.8)
# Z- G! N# b. ]" f+ F在其VDE证书中,也有标 26A(cos=1), 31A(cos=0.8)) @% v( s8 B: E# Y
" {# N8 B" L# I" G- f& K( U$ e
另外:AC XX的意思是代表不同的负载类别,AC 7a可接通感性负载,能承受较大浪涌电流,如下所示:数值越高,抗浪涌能力越强2 z4 `2 J( _8 d% Y

' n. w1 r) d, O$ O! p- ^. z    AC-1 无感或微感负载,电阻性负载 电阻炉,加热器等
0 h+ A2 T) c9 A& I% J5 ~, b. s  AC-2 绕线式感应电动机的启动、分断 起重机,压缩机,提升机等 3 {. ]$ Y/ ~' [3 \# b# c$ i
  AC-3 笼型感应电动机的启动、分断 风机,泵等
& R4 [8 x2 {; _1 B1 |' b  AC-4 笼型感应电动机的启动、反接制动或密接通断电动机 风机,泵,机床等 * v  ?; Z6 @, w  B& A- r# F
  AC-5a 放电灯的通断 高压气体放电灯如汞灯、卤素灯等
- `: k4 D6 d5 Q5 W3 v2 X% ~8 ]1 p  AC-5b 白炽灯的通断 白炽灯 * n2 f8 w! Z- _, s$ V
  AC-6a 变压器的通断 电焊机 3 Z" J# C3 p& d# e% q* R$ i
  AC-6b 电容器的通断 电容器
; k, m. w7 b  A- J0 K  AC-7a 家用电器和类似用途的低感负载 微波炉、烘手机等

点评

感性负载是没冲击的~~!!纯感性~~  详情 回复 发表于 2016-7-8 10:44
做实验可以用了吗?  详情 回复 发表于 2014-10-17 10:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-17 10:47 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2014-10-17 10:44 . J' A# R6 x3 z. m
找到另外一款相似继电器5 p2 e+ s( U# [7 k8 k
在那款继电器规格书上有明确说
5 L/ M7 ?8 E; x$ Z2 f& ]阻性负载:26A/250v
, b/ {$ s! r1 f, E, s9 _
做实验可以用了吗?

点评

做实验除了温度有点高,一般继电器才85℃,单按照85℃肯定超。 不过根据规格书或证书,这个继电器应该是不可以使用。因为在cos=1是,只有26A。  详情 回复 发表于 2014-10-17 11:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-17 11:09 | 显示全部楼层
戏尘 发表于 2014-10-17 10:47
( L5 r* f8 ?) A5 {) e  T1 A做实验可以用了吗?

4 d3 r9 Y( Y% M* i做实验除了温度有点高,一般继电器才85℃,单按照85℃肯定超。
6 Z& R+ w0 ]9 _) @8 d7 }5 @不过根据规格书或证书,这个继电器应该是不可以使用。因为在cos=1是,只有26A。

点评

这样每个逆变器都会超的, 你改变一下测试方法,把你产品放到最高的温度下运行,温升不要粘在Relay上面放在他的头上,把温升点俏起来,一边我做实验都是这样的,并且比如SAA 的IEC 审核人员也同意我这样的说法,因为  详情 回复 发表于 2014-10-17 15:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-17 15:29 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2014-10-17 11:09 5 I! `7 _( V: m* [! i2 q
做实验除了温度有点高,一般继电器才85℃,单按照85℃肯定超。- V  e: j: k( ~9 d5 l
不过根据规格书或证书,这个继电器应该是 ...
* T! A% t/ G5 ?2 j& p
这样每个逆变器都会超的, 你改变一下测试方法,把你产品放到最高的温度下运行,温升不要粘在Relay上面放在他的头上,把温升点俏起来,一边我做实验都是这样的,并且比如SAA 的IEC 审核人员也同意我这样的说法,因为这样测试很多很多都Fail了,我测试过5台逆变器几乎都Fail, 后来我们讨论下,Relay周围测试他最高的温升