[综合话题] 这块变压器有档墙吗?

[复制链接]
发表于 2007-9-26 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
[s:3]如图,因是手机拍的,不是很清晰.
* T0 c& @2 W2 d. j0 y能否指点下,哪里才是挡墙?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2007-9-26 16:55 | 显示全部楼层
没有把变压器解剖开, 看不出来的.7 o9 l9 `# G# W& ]; a
图解里不是说的很清楚了吗? ( h0 ^$ o8 S* c2 B0 R: E
如果次级绕组使用三重绝缘线, 是不需要使用挡墙的.
 楼主| 发表于 2007-9-26 17:08 | 显示全部楼层
如果次级绕组使用三重绝缘线, 是不需要使用挡墙的.[/quote]
4 N' e, p  r4 \6 V# p) B+ h$ `+ s1 u" T+ H" s
三重绝缘线?是三重绝缘胶纸吗?就是黄色的那种?
 楼主| 发表于 2007-9-26 17:11 | 显示全部楼层
可不可以提供实物相片说明呢?示意图如果没有对上合适的产品,还是不好理解.   [s:81]
发表于 2007-9-26 17:27 | 显示全部楼层
引用第2楼zihui于2007-09-26 17:08发表的  :
4 e3 G2 ?/ L. d2 ~+ V0 V/ L2 B如果次级绕组使用三重绝缘线, 是不需要使用挡墙的.

+ @. x  i: A/ [, _8 D6 b三重绝缘线?是三重绝缘胶纸吗?就是黄色的那种?[/quote]2 {! e& U& K  V, p# o& K& |
4 Q" s! U* i: V
不是三重绝缘胶纸.: b+ L* N2 \2 c+ [

% f' \0 B2 Y) R( f5 y三重绝缘线是一种高性能绝缘导线,这种导线有三个绝缘层,中间是芯线,第一层是呈金黄色的聚胺薄膜,其厚度为几个微米,却可承受3KV的脉冲高压,第二层为高绝缘性的喷漆涂层,第三层是透明的玻璃纤维层,绝缘层的总厚度仅为20-100um,其优点是绝缘强度高,任意两层之间均可承受交流3000V的安全电压,电流密度大。
) ~2 u: _$ i5 H# R: N; _4 ?, c0 m" X/ h( U  D! S! p
图片我没有,网上随便搜索一下,应该可以找到的。
发表于 2007-9-26 18:03 | 显示全部楼层
引用第2楼zihui于2007-09-26 17:08发表的  :; y3 K1 M6 T' U" o4 w$ O$ s
如果次级绕组使用三重绝缘线, 是不需要使用挡墙的.
3 Y: j* s  U: X: }
三重绝缘线?是三重绝缘胶纸吗?就是黄色的那种?[/quote]
; X$ r( ?( S/ o( ^. A
/ ]8 g  a7 w7 k你特别需要参加一次标准讲解+实物练习的培训,你已经到了马上理解的边沿,就差一点点啦!
 楼主| 发表于 2007-9-27 11:51 | 显示全部楼层
引用第5楼kevin1946于2007-09-26 18:03发表的  :
7 S! G- E' h8 y! h& t  U/ s6 R6 N7 h1 a

8 f# S* I6 A+ B: W- }0 B9 n9 b你特别需要参加一次标准讲解+实物练习的培训,你已经到了马上理解的边沿,就差一点点啦!
2 ~7 Y3 Q( S4 z* K# h! e5 M. v. F
偶现在已经差不多弄清楚了,偶们经理发类份资料给我研究[s:6][s:6]
 楼主| 发表于 2007-9-27 18:37 | 显示全部楼层
上图,外面是一圈磁芯,周边用黄色的绝缘胶带缠起来了.应该算是加强绝缘.. Y: @3 G7 E+ @7 w# d" k
上面和下面涂了一层黑色的绝缘漆,应该是属于功能绝缘吧?) D1 ]* p9 I3 G) R. _! f5 \: e( c4 i% F
输入-磁芯,输出-磁芯的爬电距离的量测,是从变压器的PIN脚到最近的点(涂绝缘漆的磁芯)的距离吗?
  t8 T0 y  f0 G& H" O/ p9 [8 d% o# s/ C! u/ q8 ]
内部的磁芯不用考虑吧?因为根本就接触不到啊.
发表于 2007-10-2 15:49 | 显示全部楼层
zihui,' w" d7 I% M! G+ d* h8 ]9 c
could u share to us that the information u get about this part.- X. X6 J# m1 R
Actually my company also produce this product and i am work at engineering department . But i am totally don't know about this due to i am not from electrical graduate. So, now i need to learn it from zero. so, could u?
 楼主| 发表于 2007-10-6 18:07 | 显示全部楼层
OK, when i get back to my work, i will share it  on this area.For the data is in the company.