[信息产品] ITE产品里面电源可以这样放吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-5-10 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教各位,电源这样放可以吗?是否满足绝缘要求?
! Z  y, l: @) t

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2017-5-10 15:43 | 只看该作者
还有其他防护的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-5-10 16:02 | 只看该作者
你把电源放到终端产品里拍照,不然让我们怎么看呢?上面肯定是有外壳盖住的吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-5-10 19:31 | 只看该作者
给两点建议:1.看每个电源到金属的距离是否够,特别是锁螺丝处;2.两个电源紧挨的地方,隔离带处
' z5 x) j9 n! N) c7 F/ ~: k& r# S另,从照片上看,电源的结构不合格的可能性大,光耦旁边的次级电解小电容与光耦初级是否满足绝缘要求,目测有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2017-5-11 09:00 | 只看该作者
yuqijun 发表于 2017-5-10 16:02
2 o2 [; f8 e( B4 L) r4 R! E* O; z% D你把电源放到终端产品里拍照,不然让我们怎么看呢?上面肯定是有外壳盖住的吧?

4 ~& t7 V1 {) z( V上面是有外壳盖住的,电源离上盖的距离大于1cm
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2017-5-11 09:16 | 只看该作者
ralf 发表于 2017-5-10 19:31 0 l7 G& I9 w- G) g
给两点建议:1.看每个电源到金属的距离是否够,特别是锁螺丝处;2.两个电源紧挨的地方,隔离带处1 [) q  x8 q  X: E
另,从照 ...

( y( f: E. F5 W% C感谢建议!& z* I7 l3 E* B- ?
1.单独电源是通过安全认证的,电源高压侧到本身PCB螺丝孔的距离在电源做认证的时候会不会评估过?
2 y. W2 k4 t8 @6 Q2.我也是担心2个电源隔离带处的距离不够,是不是只要满足基本绝缘即可?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2017-5-11 09:16 | 只看该作者
Nezof 发表于 2017-5-10 15:43 ( m( F6 x" K8 [
还有其他防护的吧
, t6 h! x" N' n' r( ]
机箱会有外壳盖住
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-5-11 09:55 | 只看该作者
qiclaire 发表于 2017-5-11 09:16
6 S5 O) R) @+ w- c1 W1 P感谢建议!+ o; c, {; ]* V+ j
1.单独电源是通过安全认证的,电源高压侧到本身PCB螺丝孔的距离在电源做认证的时候会不会评估 ...
+ f& i+ I- `/ Q: f: ]) u* o( ?2 k
没有看见实际样品,凭目测光耦触及到次级小电解电气间隙不定够。变压器如果不是3层绝缘线飞线出来,真不知这变压器是咋包胶带的,可以满足距离要求。
; ~9 P- P( _0 ~成品的危险带电到金属/包括螺丝全要满足距离要求,这个本身就要求PCB画板时留够距离。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-5-11 12:34 | 只看该作者
本帖最后由 wanaut 于 2017-5-11 12:35 编辑
* J3 ]; f" P0 [8 @- X& a5 f
- \1 w7 b: ]4 `) K8 d. ~9 O" R你是问两个相同的电源可否这样并排放置吧??这个要看背面的PCB排版
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2017-5-11 12:43 | 只看该作者
还有你这个电源是供给什么负载用的,两个负载是否独立。看输出端的散热片有挨在一起的可能,这个散热片是公共线吗?总而言之,你提供的信息不太够,不好判断。