序号& n, O( E( F7 `, C
| 标准条款& c* B( o+ q, E0 x. Z. @
| 延长线插座(电线加长组件)新旧标准差异& V, e! j! l1 _% w2 R+ Y; e; c
| 补充试验(检查)项目
' W# W" {, P7 c6 \# n; V |
GB 2099.3-2008
. ]! q6 ?2 I' V# P5 Y | GB 2099.3-2015 X W6 v2 Z( t% I' k
|
18 n X) M' c, f( J6 v1 d) T5 W6 y
| 4 一般要求* ]3 k) L4 @- ?4 Q, r1 F) p
| 采用GB 2099.1-2008第4章。
3 Z7 t. X0 U, x( [& h | 增加了:转换器的插头、插座应符合相应国家的插头、插座标准要求。
$ E# ]2 T+ [* ~% P7 M | 做补充检查。
+ S( `9 G0 M, x0 ?7 `( c0 | R若有关部件没有通过试验验证,则对有关部件做补充试验。
3 J) m8 P* \. I4 O& M9 Q# | |
2
7 g; J% h/ _9 B: d, R | 8 标志3 h& v7 O' J! t
| 无相线使用的符号 o$ S& P) D" |
| 8.2 增加了:相线使用的符号4 G* o) \, _$ t3 n
| 做补充检查。
' [; M/ R. g6 Q9 f: `, g |
3
8 q+ q* `* j, _ | 10 防触电保护4 k1 K( u4 g, `' w9 O# P
| 10.4 转换器的外部零件应为绝缘材料制品。: P: I+ s0 P) A+ G" R& ]
10.5 对保护门的测试用图10所示的探针进行试验
, G8 r$ o9 x0 Z$ v3 M | 10.4 转换器插头的外部零件应为绝缘材料制品。
/ Z! I' R+ O' r( G& ^3 Q- ^. W10.5 对保护门的测试用图9和图10所示的探针进行试验
, w4 Y0 m9 A7 h+ G! L3 k | 做补充试验。
' h+ q; N& h$ Y6 @8 k |
4
% ? D/ f/ I1 T3 s" | | 14 插头和移动式插座的结构
. }" ]" P' U! s3 u6 i | 无14.106的要求7 R( `, U& m% o) x* r& n0 i
| 增加14.106:使用在转换器上的我国插座应采用保护门。 3 L6 k3 G J) y; J4 K. v
- o! f* s5 P7 a8 \2 l0 h- o
| 做补充试验。
% g0 _+ a N3 m; j0 H( @. x |
52 U3 S+ s1 }4 @+ i; ?
| 28 绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐电痕化6 D1 V2 t# d1 j9 g
| 无针焰测试要求, @9 z5 Y b* d; R3 v
| 28.1.1增加了:针焰试验。' M3 ?+ i4 ^" l/ H1 v5 W
| 对满足28.1.1规定的转换器的绝缘材料部件,做针焰试验。
+ @ D7 Z7 T/ U1 @ L; `3 v. U |