正解如下) Y- P' W" Q" ^* D7 D* w
安全隔离变压器,内部电气间隙和爬电距离应该按照61558-1要求进行确认,不能按照60335-1的要求。1 F8 Z5 W+ `/ t0 X5 M) }& F
也就是说对于变压器内部结构,按照61558-1判定,外部表面、引脚以及沿PCB基材的间隙和距离按照60335标准要求。
; l9 a% \) R7 p0 O2 }5 G标准附录G写的很清楚,29章按照61558-1表13中2a, 2c, 3来判定。5 d8 z/ M0 M2 L/ i% c. X. H
29.1, 29.2 and 29.3 The distances specified in items 2a, 2c and 3 in Table 13 of IEC 61558-1 apply.& T( ?% D% q7 {
这里的要求是要优先于24.1中所谓的按整机标准考核。同时,这里也只是针对变压器的内部结构,外面还是按照60335来要求。
% Q k, Y3 O, G o7 a) M) \2 X4 t2 Y1 p' r% x3 R1 f8 i3 n, h
这个问题我进行过对比,以240V为例,61558与60335相比,
' d0 O8 X6 S& j. t* @——初次级之间电气间隙要求更高(4.5mm),爬电距离要求持平(4.8mm),固体绝缘距离要求降低(0.8mm)。+ i6 R* ^5 O1 u1 l0 P5 y3 o$ ~
——功能绝缘电气间隙要求降低(0.38mm),爬电距离要求更高(2.44mm)。+ q* ~7 T0 p; D- o
" e& l& O; C( Y/ ~4 T |
|