查看: 9226|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

[标准讨论] SELV到底是多少?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-10-14 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 jjlamshushushu 于 2013-10-14 10:38 编辑
2 v9 H$ [* x6 H" I1 U$ a2 L0 e# \  H' S7 I9 T9 s
各位大神,请问:SELV到底是多少?
; }  O, d+ q1 k% U- Q$ g& m. i" q, I- ^- [$ f: T
目前有50V AC和120V  DC一说,
/ S$ g2 \2 V  m
6 n7 e. @! i! J; q: L( X6 x! C: \还有36V,  42.4V ,  33倍根号2等多种说法。。。2 T. b. g7 o  ?5 L/ [6 A
$ ?. }" @" ~. B+ @% b
IEC60950----SELV=42.4Vac或60Vdc
1 A4 P( ~4 Z6 I0 [* D  O$ o* l' m- A+ K1 n% x
IEC60065-----SELV=35Vac或35Vdc;
8 b* d! n. |5 C4 _- x* J' Y& C& M
IEC60598、61558-1------峰值电压不超过50Vac,无纹波直流电不超过120V。& j+ G; D1 ?8 N) ^! K
1 o* L0 r+ D  j# e) f4 _, {3 m
。。。。。。; U$ R6 c/ W5 c

) o3 n' E1 {, G2 L8 Y6 [4 L
" g+ {+ Z4 p( q: ^& R: E# T6 p. z

/ o. J3 c( a8 \2 |# R0 ?/ O
沙发
 楼主| 发表于 2013-10-14 10:36 | 只看该作者
IEC60950里规定的安全低电压为不超过峰值电压不超过42.4Vac或60Vdc% t- R& i0 T$ |# S* U- I
IEC60065里规定的安全低电压为不超过峰值电压不超过35Vac或35Vdc;/ e! X% g0 w! O% `# ~
IEC60598、61558-1里规定的安全低电压为不超过峰值电压不超过50Vac,无纹波直流电不超过120V。
1 q" J7 Y8 G5 e  Q, y" C5 f) \, ~$ h1 t。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-10-14 10:38 | 只看该作者
看你做哪个标准了,每个标准有自己的规定的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2013-10-14 10:39 | 只看该作者
hgf397556998 发表于 2013-10-14 10:38
0 x: A' N% w- q/ R4 c- i看你做哪个标准了,每个标准有自己的规定的!

% N% v' i- X6 Q6 g4 N( DIEC标准都不一致吗?有啥内因?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-10-14 10:45 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2013-10-14 10:39
9 I5 q& F; s0 V6 |. E; c! mIEC标准都不一致吗?有啥内因?

# J$ c1 _8 r7 d5 o' c  k7 Q* |那就是产品类别不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2013-10-14 10:53 | 只看该作者
Nezof 发表于 2013-10-14 10:45 9 B& l. m6 V/ ]$ A. e* V$ y- r
那就是产品类别不一样
4 n7 ]! o+ J& ^7 a+ ~
同样是III类灯具,水下照明一般为6V,手持照明一般为12V,一般场所的安全照明为36V、24V;
* @* \% D* B- M" I: D3 O这是哪个标准规定的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-10-14 10:58 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2013-10-14 10:53 % ~: I2 J! m$ K" Z/ \
同样是III类灯具,水下照明一般为6V,手持照明一般为12V,一般场所的安全照明为36V、24V;
) X. k& _+ @7 @' X# Z" U这是哪个标准规 ...

. g! n" r: \, _# o+ z% r% M那又跟具体使用环境和使用方式有关,依对应的标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2013-10-14 13:31 | 只看该作者
不必纠结。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2013-10-17 10:57 | 只看该作者
其实SELV的设定是有科学依据的,比如当初IT类的使用者都是知识文化较高的人群,所以当初标准设定的电压就高一点!而AV类是日常大家都会触碰的产品,考虑到小孩和其他特殊人群,所以电压必须放低一点!60598和61558标准制定的时候,这类产品主要是行业内的技术人员直接接触,其他人群接触较少,所以电压就定的比较高!希望这个解答会对大家有帮助!

点评

是啊,这个说法听上去靠谱,实际呢?  详情 回复 发表于 2015-6-17 09:11
依据在哪?猜测的不是依据。。。  详情 回复 发表于 2013-10-17 11:08

评分

参与人数 1安规金币 +10 收起 理由
热爱学习 + 10 我擦,这个解答比IEC标委会解释的靠谱,厉害.

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2013-10-17 11:08 | 只看该作者
XSJ010521 发表于 2013-10-17 10:57 * Z1 P6 z9 M& A* k$ [# e
其实SELV的设定是有科学依据的,比如当初IT类的使用者都是知识文化较高的人群,所以当初标准设定的电压就高 ...
0 x8 B  h/ l( p! I- B3 u& N
依据在哪?猜测的不是依据。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报