3.6.4
4 X8 ~! Y1 L6 Z- r" z带电部件 livep art8 P9 R8 s0 d* |, X7 j1 u J1 E
打算在正常使用时通电的导线或导电性部件,按惯例包括中性导线,但不包括 PEN导线。% ?+ n2 z# C' U
注 1: 凡是符合8.1.4要求的易触及或不易触及部件都认为是非带电部件。
# X9 b* t- I1 |5 E
" A: u$ l, o3 z" u6 n, y8. 1.4 如果易触及部件为下述情况,则不认为其是带电的:
Z9 ~: x8 b" w) F K1@— 该 部件由安全特低电压供电,且
% k$ i6 J4 T) X6 I8 i1 @4 f. r; G对 交流 ,其电压峰值不超过42.4 V ;* e+ l3 O/ {/ C& C
对 直流 ,其电压不超过42.4V ., p5 n! H1 @5 `2 p
或 }2 f7 s9 G+ ]; ~8 k# a
2@— 该部件通过保护阻抗与带电部件隔开。
0 V$ u D1 v9 Q4 M6 J在有保护阻抗的情况下,该部件与电源之间的电流:对直流应不超过 2m A;对交流,其峰值应不超
8 C( V+ ~0 ^1 k0 V! i$ t过0. 7 mA;而且:7 L5 ]8 y4 ~2 M$ s+ O; r8 A- H
对峰值电压大于42.4 V 小于或等于450V 的,其电容量不应超过。.1 t .F;
" m, P5 l5 i$ C2 l& i$ M' \对峰值电压大于450V 小于或等于15k V的,其放电量不应超过45u C;. i$ O' Z5 F+ @8 A1 Z
通过对由额定电压供电的器具的测量确定其是否合格。
- _# f* b( X3 u应在各相关部件与电源的每一极之间分别测量电压值和电流值。在电源中断后立即测量放电量。
3 [* X2 Q2 U6 {9 d- z. k( f使用标称阻值为2000欧姆的无感电阻来测量放电量。% e' T/ c p+ C0 |" @+ p1 `
注 1: 测 量电流的电路见GB/T 12113(idtI EC 60990)的图4,4 U, L; C2 w' ]4 q- F" s; S0 S
注 2: 电量是通过记录在电压/时间曲线中的总面积计算得出,面积求和时不考虑电压极性。. E$ Y. e0 D( \) q5 t
" z6 P6 N! h" c2 S& a3 ~; `按8.1.4判定,结果如何呢?$ D5 _. v/ H+ Z- }7 s
首先,该部件不是由安全特地电压供电,1@肯定不符合;; c5 ]+ A. I- e+ q& A) Y8 r' i
2@可能符合,实际样品探针可触及输出为直流12V,但该部件与电源之间的电流如何测量?测直流还是测交流?按注1,测试方法似乎与13章测试方法同,该方法适合直流吗?又或即便是测交流,又如何测试电流峰值? |
|