安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 3132|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

[电磁兼容对策] 壓敏電阻是放在保險絲前面海事後面呢

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-8-5 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
壓敏電阻是放在保險絲前面海事後面呢0 ?5 g6 L: J- y# D* n
沙发
发表于 2014-8-5 17:58 | 只看该作者
如果放在前面, 你短路压敏电阻会出现啥情况!
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-8-5 17:59 | 只看该作者
一般是放在保险丝后, 即受保险丝保护!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2014-8-5 18:00 | 只看该作者
xiaodeng 发表于 2014-8-5 17:58 # f4 B# Y* W$ _
如果放在前面, 你短路压敏电阻会出现啥情况!

- {, x* G0 S  h為什麼要短路壓敏電阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-8-5 18:00 | 只看该作者
H-RH 发表于 2014-8-5 17:59 9 H2 K6 B2 y, }, C7 p, e/ w
一般是放在保险丝后, 即受保险丝保护!
) p: ]3 g- q) S' i5 a) X; X- Q7 e
不明白,標準有具體說明嗎

点评

假设你是用于 欧规 IEC 60335-1, 进行 19.11.2 零件短路会不合格, 这是根据 决议 CTL DSH 568  详情 回复 发表于 2014-8-5 19:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-8-5 19:10 | 只看该作者
yuan459003 发表于 2014-8-5 18:00 4 V9 ~& \" Q3 q' N: q+ {
不明白,標準有具體說明嗎
4 |/ D" \( w) _* T
假设你是用于 欧规 IEC 60335-1, 进行 19.11.2 零件短路会不合格, 这是根据 决议 CTL DSH 568
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-8-5 19:41 | 只看该作者
本帖最后由 山炮 于 2014-8-5 19:43 编辑
* C  K! l7 ~3 Q0 H# t, V* A
1 M( u8 h7 s7 d. p9 z
" P. ^$ ^1 P6 F4 N" v& @6 t0 x4 q* H! L3 c  v
经论坛“安规007”对C进行研究的结果表明(http://bbs.angui.org/thread-79446-1-1.html    http://bbs.angui.org/thread-79524-1-1.html):会炸裂,并火星四射,应当还要有热保险。
, ?- T$ }0 Z: C: W$ O) M% f就目前的情况来说,不加热保险的话,它周围不应有易于点燃的材料。  y, J$ j+ {/ }- l) _% m

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x

评分

参与人数 1安规金币 +10 收起 理由
热爱学习 + 10 炮叔威武!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-8-5 19:59 | 只看该作者
不明觉厉,收藏起来再说
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-8-6 01:15 | 只看该作者
如果是 60950-1, 不论是 IEC UL, 请参考
1.5.9.2 Protection of VDRs
For protection against
– temporary overvoltages above the maximum continuous voltage,
– thermal overload due to leakage current within the VDR, and
– burning and bursting of the VDR in the event of a short-circuit fault,
an interrupting means having an adequate breaking capacity shall be connected in series with the VDR. This requirement does not apply to a VDR in a LIMITED CURRENT CIRCUIT.
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-8-8 06:47 | 只看该作者
保险丝在前面 压敏在后面
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-6 11:20 , Processed in 0.082237 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表