安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 5006|回复: 43

[IEC标准产品] 防触电

[复制链接]
发表于 2014-5-10 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 tiny 于 2014-5-13 15:43 编辑
2 U5 [- `! v& n. x  g" H
) ~, R& m$ ]6 q( k2 K有个产品通过变压器(变压器不满足加强或双重绝缘,但是主次级满足基本绝缘)降压,次级电压5V且与所有其它带电部件满足基本绝缘要求,该次级部分与可触及外壳满足附加绝缘。问题这种结构满足要求吗。! O! X( y/ o3 U8 U, U

( b0 G0 S8 K9 O  z* C6 H有两种观点,一)次级部分不是满足8.1.4,所以算作live part。因此与外壳不满足双重或者附加绝缘,结构不合格。( S" C/ }+ F! S5 ]: Q% n1 `
                    二)也有人认为外壳与变压器初级满足附加绝缘+基本绝缘满足要求。结构可以接受,
" z& s1 Q3 A4 o( k! b
5 {: T: ^8 h7 ~& {8 ~  k大家怎么看。
" L; m! e# p4 O/ s& A# l

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2014-5-10 11:59 | 显示全部楼层
结构不合格
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-10 13:18 | 显示全部楼层
结构合格
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-10 15:06 | 显示全部楼层
你描述 的一点不清楚,,很容易让人误解,建议楼主上传图片上来,另外从字面理解:两种观点都在扯淡,片面回答完毕,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-10 16:33 | 显示全部楼层
该次级部分与可触及外壳满足附加绝缘,,,这个你是怎么知道的,

点评

这是给定的条件。。。,,,  详情 回复 发表于 2014-5-10 22:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-10 22:11 | 显示全部楼层
ID长就牛b 发表于 2014-5-10 16:33
7 D& u  t/ ?  L" F6 N" U该次级部分与可触及外壳满足附加绝缘,,,这个你是怎么知道的,
* v, O5 W; l8 e) u; ?6 a
这是给定的条件。。。,,,

点评

没基本绝缘哪来的附件绝缘  详情 回复 发表于 2014-5-11 19:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-10 22:18 | 显示全部楼层
外壳与变压器主级之间有基本绝缘+附加绝缘,满足要求。
0 M9 {, Z% n* K5V电路部分与外壳之间,有空气层做基本绝缘,外壳做附加绝缘,没有必要用8.1.4考核

点评

对的  发表于 2014-5-12 16:14
可能是我说的不清楚,5V电路部分与外壳之间仅满足附加绝缘,不满足加强或者双重绝缘!  详情 回复 发表于 2014-5-10 22:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-10 22:42 | 显示全部楼层
结构合格
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-10 22:53 | 显示全部楼层
阿宁 发表于 2014-5-10 22:18 ( J! v/ _1 p8 c- i! z
外壳与变压器主级之间有基本绝缘+附加绝缘,满足要求。
* P& ^' z% Q; W) U' A5V电路部分与外壳之间,有空气层做基本绝缘,外壳做 ...
/ F. Z2 J! e0 c0 Q2 v5 t
可能是我说的不清楚,5V电路部分与外壳之间仅满足附加绝缘,不满足加强或者双重绝缘!

点评

那5V部分应该算是ELV电路,家电里面是没说明白怎么判断。参见4943中对ELV电路可触及性,触及ELV电路的基本绝缘的固体绝缘,判为不合格  详情 回复 发表于 2014-5-11 00:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-11 00:27 | 显示全部楼层
tiny 发表于 2014-5-10 22:53 0 I9 W* E- \  B( Z
可能是我说的不清楚,5V电路部分与外壳之间仅满足附加绝缘,不满足加强或者双重绝缘!

* `9 |: o0 W9 o+ C# x5 U那5V部分应该算是ELV电路,家电里面是没说明白怎么判断。参见4943中对ELV电路可触及性,触及ELV电路的基本绝缘的固体绝缘,判为不合格
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-26 11:21 , Processed in 0.074058 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表