barryyan 发表于 2013-5-9 11:28
9 S% `! ^& m( ^ d6 d! a要不把照着画的报告上传下,大家看下,给点建议
$ @( ~' [' j5 ^% }- T' n4 w测量不确定度的评估:
$ a D* c! D# Y4 T1. 仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。5 t8 N4 }- p$ K3 I
2. 仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。
+ A( i$ ]- }; I+ X+ O6 w3. 建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。9 W7 F$ q$ E" _' M
4. 接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。! G: i) r; t9 b9 w" ^
5. 对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;2 q' G% Z. J0 m# G5 v
u(x)=s(x)=0.14mΩ。
, z% ~7 }, W8 q, j X) {* I6. 仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。6 G+ |7 i2 S, K) w2 j' G, l+ n
序号 来源 分布类型 符号 U(r)/mΩ/ [& `/ L+ B' X
1 读书重复性 正态 u1 0.148
5 I& j" J; h: c2 仪器误差 矩形 u2 1.7' m" N( L! }" \& I* A/ D4 o
5 K5 R1 ]4 `' |/ Q% F/ a7 U7. 合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ
: n; i* \: w0 P0 A8 x! t8. 扩展不确定度:根据CX9933X接地电阻测试的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。4 l- {. U3 h& Z: a0 {; b- C, ^6 {5 H
9. 测量不确定度报告:测量仪器CX9933X,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。
. L) r, {! |/ Z1 t
/ F( e4 h3 ], |1 u0 `% i请大家看看问题。谢谢!
& h; w+ V3 R* D |
|