发表于 2010-8-6 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
我有一个电源,次级输出端子通过了能量危险测试,但是能用测试手指碰到里面的端子的正负两级
- A4 }+ m7 O  W1 k& N( z算不算合格,标准原话如下( i6 a/ r! F* w" T$ j$ S8 _
a) A risk of injury due to an energy hazard exists if it is likely that two or more bare" j9 E9 J) j; h" G# ]! t
parts (one of which may be earthed) between which a HAZARDOUS ENERGY LEVEL exists,
* d2 h& o" f  ?) M- awill be bridged by a metallic object.
( s2 D5 @, s; ]7 l( eb) The likelihood of bridging the parts under consideration is determined by means of
+ A3 {6 r/ N( y" S4 ^* C3 ~, i8 }the test finger, Figure 2A (see 2.1.1.1), in a straight position. It shall not be possible to
, e5 ?3 y1 Y/ R5 W' G1 B9 N2 F; }bridge the parts with this test finger, applied without appreciable force.- c2 J" o2 z/ W) F- B! u
c) The existence of a HAZARDOUS ENERGY LEVEL is determined as follows:
: s- w1 ^7 m' d' u3 J2 ]1 e) @' K1) with the equipment operating under normal operating conditions, a variable7 ]' z/ n/ x; m
resistive load is connected to the parts under consideration and adjusted to/ k. @- H3 j" R/ K2 X9 r- b: \
obtain a level of 240 VA. Further adjustment is made, if necessary, to5 }7 ?! D5 s% s% O0 R
maintain 240 VA for a period of 60 s. If the voltage is 2 V or more, the output' n3 Y1 C, j, t
power is at a HAZARDOUS ENERGY LEVEL, unless an overcurrent protective device
2 K) o" U& {8 O# \opens during the above test, or for any other reason the power cannot be
* e. ]6 w, R) zmaintained at 240 VA for 60 s;, t5 J( j" b/ b
2) the stored energy in a capacitor is at a HAZARDOUS ENERGY LEVEL if the
. g- a6 g$ H  z$ {5 V' X: g1 x$ _voltage, U, is 2 V or more, and the stored energy, E, calculated from the4 |: p; d2 T8 n( R) M
following equation, exceeds 20 J:
沙发
发表于 2010-8-6 14:31 | 只看该作者
安全!
板凳
发表于 2010-8-7 08:35 | 只看该作者
可以的
地板
发表于 2010-8-9 11:08 | 只看该作者
只是碰到安全端子是没事的,假如有碰到危险元件的话,那应该把危险元件包起来
5#
发表于 2013-5-16 14:41 | 只看该作者
標準中的2V如何理解?