安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1605|回复: 5

[IEC标准产品] 瞬态过电压

[复制链接]
发表于 2010-12-28 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
GB4706-1标准第14章是瞬态过电压中,没有描述什么是瞬态过电压! l- A! r7 n- o/ s+ G
    什么是瞬态过电压呢?它的表现形式是什么?有什么危害?
4 W, r1 {, t# x4 b5 S! N5 l$ h% o我的理解是电器刚打开电源开关时,有一个瞬态过电压存在,但不知道从原理上怎么解释
发表于 2010-12-28 23:30 | 显示全部楼层
你说的是瞬态过电流,瞬态过电压指的是电网源中存在的高压窄脉冲,存在的原因可能是雷击、电机的启停、谐振、高次谐波的叠加,随机干扰的一个偶然叠加等等。有共模的有差模的,可以导致功能绝缘损坏和基本绝缘损坏。耐压试验为什么都是上千伏,就是因为要要求绝缘能有效抵抗它对绝缘造成破坏。基于这种瞬态过电压存在不同场合有不同的强弱表现,标准将其划分不同的过压类别等级。已有滤波器滤波的高级实验室,瞬态过电压低,为过压类别I,一般的室内网电源为过压类别II,电气设备复杂的工厂和低压配电系统为过压类别III,低压配电系统的源输入端为过压类别IV。所以山炮才认为下乡电器应按过压类别III进行设计,可惜没人听我的。

点评

按过电压3电气间隙要增大,厂家们当然不愿意,当然没人听你的啦~~  发表于 2013-8-8 16:08

评分

参与人数 1安规威望 0 收起 理由
0 1:70704

查看全部评分

发表于 2010-12-29 07:49 | 显示全部楼层
非常详细的解释
发表于 2010-12-29 09:24 | 显示全部楼层
山炮兄解释得很详细
发表于 2017-4-13 16:18 | 显示全部楼层
涨知识了,32个顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-13 21:22 | 显示全部楼层
不满足电气间隙 你改结构阿 改到好 改完就不用做了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-23 11:23 , Processed in 0.068927 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表