有这样的一个器具:是排气功能与照明功能合为一体的.排气系统是电机,风叶,排气管组合的,为单独的电气结构.照明功能则是LED driver,及LED module,也为单独的电气结构,故整个器具配有两个带插头的软缆.但电机是带接地的三插,照明部分为没有接地的两插.请问这样的结构是否允许?它的防触电类型是classⅠ or class Ⅱ?& n  q& j; f+ k0 K
沙发
发表于 2012-7-2 11:07 | 只看该作者
可不可以内部解决了,使用一插头呢?
板凳
 楼主| 发表于 2012-7-2 11:11 | 只看该作者
不行呀,,客户要求是两个插头,可以分别控制的.LED driver是塑料壳的,没有地线,所以是两插头的.
地板
发表于 2012-7-2 11:23 | 只看该作者
如此说来, 他当然得属于1类的了. 归类也选最恶劣的.
5#
发表于 2012-7-2 11:43 | 只看该作者
willing 发表于 2012-7-2 11:23 % c# u, q6 D- [
如此说来, 他当然得属于1类的了. 归类也选最恶劣的.

+ V3 M( P  A8 x$ K4 L) ?5 |; L同意此观点。
6#
发表于 2012-7-2 13:52 | 只看该作者
本帖最后由 tonze5082 于 2012-7-2 13:56 编辑
  k2 G$ l5 p& }0 H1 y/ L' ?- s# D% E
( o- K2 \% j/ ^5 S. \. ^器具否配有一个三插和一个两插的两插头?[复制链接]
) R* d. I! ~, R! }$ |0 D4 B8 m  X楼主,是我的读写能力有限,看不懂标题。能写清楚点吗?
, V+ Q) _0 F9 Y# i5 [9 ]0 i
7#
发表于 2012-7-2 15:57 | 只看该作者
一个产品配两个插头真少见,要可以分开写
8#
发表于 2012-7-2 18:04 | 只看该作者
从你的描述上看这个产品应该是fixed appliance,而fixed appliance属于stationary appliance。根据标准EN60335-1的22.2条可知,该产品应该用一根带插头的电源线跟电源连接。标准如下:! U& t, I8 v, L
22.2  For stationary appliances, means shall be provided to ensure all-pole disconnection 9 Z' f* k4 V# ?  ~
from the supply mains. Such means shall be one of the following:  + [0 F; n- g6 \3 Z  O8 ~7 K
–  a supply cord fitted with a plug; 1 x6 G8 F5 h- C+ G' t+ `
–  a switch complying with 24.3; + d& @" b3 ^, F8 f
–  a statement in the instructions that a disconnection incorporated in the fixed wiring is to be - T! j& k/ a6 m$ R' ~) G6 e- v" F
provided;
% w  N7 v3 C" x. g8 g2 b6 W–  an appliance inlet.  
9#
发表于 2012-7-2 22:39 | 只看该作者
这种套装式产品估计很难在这里讨论出个什么结果。个人是不反对,如果结构上也是带独立外壳的,一个标I类一个标II类,标签可见的情况下独立贴就行。如果壳体不独立,那就只能算I类,标签中总的要标明,各分部也要标明。
10#
发表于 2012-7-3 08:12 | 只看该作者
电气上完全独立,结构上严格隔离,我想是可以的。