火花等级
* y' y; {7 A: t- C! A1级 & k; ?( c4 ~/ s! K9 t* Y
a.无火花
7 ^5 n4 P+ W1 ]# ~* q' a5 n1 Kb.换向器上没有黑痕及电刷没有灼痕
; s% i: v7 W }) T2 u2 E, r# T0 r, S" Z3 ?. S
1—1/4级
, }- U- ?) M- N! V! G& ]% }. s电刷边缘大部分有点状火花(约1/5至1/4刷边只有断续几点) 4 z* v( ` g! S9 ~9 `, @( a, z
7 W: [" [" W3 X! r: i1 K# q- U2 I
1—1/2级 8 A2 f6 `, d4 S' B+ S3 H( M
a.电刷边缘大部分(大于1/2刷边)有连续的较稀的颗状火花
& J' O4 V4 M& Rb.换向器少年宫有黑痕,但不发展,用汽油擦其表面即能消失,同时在电刷表面有轻微灼痕,
( q }4 K8 B' u1 H* v+ D- r- w' A& k- m5 @
2级
7 m2 @6 P& ?+ {" |5 ra.电刷边缘全部或大部分有连续的,较密的颗粒火花,开始有断续的舌状火花 6 f; y9 ~0 ^/ Y
b.换向器上有黑痕,用汽油不能擦除,同时电刷上有灼痕,如短时出现这一火花,换向器上不出现灼痕,电刷不烧焦或损坏 h3 L8 K0 f3 W$ |
\- I6 t) q) w. n
3级 / ]# P9 i* M0 e* F
a.电刷整个边缘有强烈的舌状火花,伴与爆裂的声音
8 s' K; p; K% c! }% n' k& @b.换向器黑痕较严重,用汽油不能擦除,同时电刷上有灼痕。如在这一火花等级下短时运行,则换向器将出现灼痕,同时电刷将被烧焦或损坏6 {: J$ L' F& |# z! b& ^$ ]9 q: ?
可以看出,标准规定的火花等级,是用两种方法加以判别的,一是电刷下火花特征,即火花大小、亮度和密集程度;二是火花对换向器表面和电刷的损害程度。
8 b( v7 i5 P6 ]: F) v% } 在上述火花等级标准中可以看出,1级和1—1/4级是无害火花,1—1/2级火花虽然在换向器和电刷表面产生轻微灼痕,但仍允许长期运行,不致造成对电机的威胁,2级火花的电弧能量较大,会造成对换向器和电刷的灼伤,只允许在过载时短时出现,3级火花是危险火花,它能导致环火事故,不允许经常出现。关于换向火花允许等级,国内各制造厂和使用单位,通常规定如下;从空载到额定负载,换向火花应不大于1—1/2级;在最大工作过载时,换向火花不应大于2级,这种规定实际上是认为1—1/2级以下的火花为无害火花,因此允许电机长期连续运行,2级火花是有害火花,只允许在过载时短时出现,3级火花则是十分危险的,有可能导致环火,不允许经常出现。 |
|