[设备购置] 变压器输出端短路电流是如何测量?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-10-18 20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
求助:
, |4 `6 `7 C8 S( b; Y8 e/ P. G3 D0 u+ `变压器输出端短路电流是如何测量?用什么仪器可以测?不要理论计算推导出来的数值。
沙发
发表于 2011-10-18 20:36 | 只看该作者
钳表;4 x8 M2 n# `9 x& N8 R/ R
电阻值足够小(含接触电阻),功率容量足够大的电阻器,采用四点法测。
板凳
发表于 2011-10-18 21:38 | 只看该作者
学习下
地板
发表于 2011-10-19 20:38 | 只看该作者
学习了!
5#
发表于 2011-10-20 10:51 | 只看该作者
串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。
6#
发表于 2011-10-22 17:03 | 只看该作者
直接用电子负载看电流值。
7#
发表于 2011-10-28 15:01 | 只看该作者
用灼热丝试验装置上的大电流测量方法,
$ S# w% V' {' g0 b) c1、    接一只分流器,用上面朋友们所说的4端法,1 R" |& K* n1 t. U6 @" ~9 f
2、    直接短路,用电流互感器(0.1级)+电流表(0.5级)。     , a/ X/ V7 Z. u9 L) ]

. V( }: S, z% V# Q9 H) |俺习惯用(1000比1)的互感器,配合一只交流(mA)表,真接读数(A)。
8#
发表于 2011-10-28 15:04 | 只看该作者
引用第4楼IEC60065于2011-10-20 10:51发表的  :
# `0 h7 `7 F0 u9 h5 q串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。
赞同此法。
9#
发表于 2011-11-2 10:36 | 只看该作者
Hipot 短路>200mA测试验证 7452/7451/7450 ) & n, x. _; |: S7 E- ^& R
接线方式:(如图一)
& v6 @3 {% m$ f; c- f2 J! j
- x) I: _+ |4 l: K' o: N" P 3 l1 x$ h, z. I: D/ j
5 U7 D' U! T% ~) l6 t( A
一、测试验证方法: , o# m" z$ u; B( F7 s4 {

$ y: g- q- c% B1. 先确定MODEL7452 Display显示的输出电流值比对示波器上量测到的电压关系。 % O# q! s& |# P3 L: o& n
a. MODEL7452 参数设定: ACW: 1000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s ( q% E! J; g% b# n& J
b. 将7452高压(H.V.)输出夹15KΩ(1KΩ/5W X 15颗)的一端,Return输出夹另一端 10Ω/2W电阻,整个H.V与Return的所构成的总电阻为15.01KΩ。 ! d4 @; _7 r/ N: Y! {1 c! r
c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W的电阻二端 (监看电压Level) 8 X/ B! q; P0 k0 p, q% k" e% G
d. 按下MODEL7452的”TEST” 键
8 G3 b/ B, C/ Z9 J( r 1 p' Z# h' c2 A* f3 a
实际测得的结果为MODEL 7452 面板显示约67mA,对应示波器上10Ω/2W电阻二端电压降为0.67V。 所以可得知当示波器上的电压为1V时,对应的电流为100mA。 0 a" d4 l+ C- R2 t* ?

; e9 z7 R2 @  W& x( S二、仿真输出瞬间短路: 0 ?, B- `8 t7 D% j

; n4 j+ Q' @8 f! L* M! R由于MODEL 7452的最大跳脱电流为100mA, 所以在很短的时间内机器会保护切断输
" C) v) a; B& Y+ e4 _$ b出,所以必须仿真瞬间短路的方式,并撷取输出的短路波形做成记录测试步骤方法:  
, c9 K5 T* T) c- W  S7 ~ a. MODEL7452 参数设定: ACW: 4000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s ! b9 p& _5 N9 I
b. 将7452高压(H.V.)输出暂时不夹电阻,Return输出夹另一端10Ω/2W电阻 3 b7 }: K& W$ {& C# {7 B( {0 v+ C7 O
c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W电阻的二端 (监看电压Level)
! i/ }! v8 E6 D2 p  |: U" @ e. 按下MODEL7452的”TEST” 键输出
6 P% A4 v7 O" l$ m f. 将高压(H.V.)去碰触15 KΩ的电阻,仿真输出瞬间短路并撷取示波器的波形
+ G+ k( Y( w, R3 V3 @3 Y, l
; Q$ e, y: u  _三、测试结论: - d9 B9 ~- o/ _) j: I1 g
# G; U# _/ Q, X6 i+ X
实际测得的结果MODEL7452面板会显示Short- Circuit ,ACW 4000V, >100mA,而示波器所量测到10Ω/2W电阻二端电压降约为3V ,所以可以得知对应的电流为300mA,若将输出直接短路,短路电流会更大,故可以得知实际的短路电流>200mA。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
10#
 楼主| 发表于 2017-1-6 10:08 | 只看该作者
谢谢各位的回复。但我本意是想了解电源变压器的预期短路电流是如何测量的?例如:100kVA的单相变压器