我在UL1778:2005 版本第5章中有如下内容:
( k- b+ L4 h+ V0 I, ?) ~, R8 I5 Electrical requirements and simulated abnormal conditions
) p( ~/ s: G% G% u8 N( W g' @This clause of the RD applies as applicable, except as follows:, T: r( F* O+ m4 C& }5 t% Y
5.2 Electric strength
5 i6 @. H, Q7 a* v1 ` F- iAdditional subclause:
4 u+ q- u7 P) y: {5.2.101 Electric strength test6 b* I0 }0 @% ?
The terminals of across-the-line capacitors shall withstand without breakdown 1000 plus twice
6 O# s1 P" i4 E( A6 j7 A" `5 H: Lrated a.c. voltage, or d.c. equivalent, applied for 1 minute.
/ e9 G6 P) i2 b& I IAn additional pulse current test is under consideration.4 a* {( P0 v# {9 J( t7 s1 n2 ]
其中的RD在标准前面部分有说明是参考UL60950部分的内容,可是在UL60950 中
+ L. m" A+ v' m; a8 z5.2 Electric strength 部分Tabel 5B中的内容并没有1000V加两倍额定电压的说法。如果我们只是120VAC额定电压的话,基本绝缘按Tabel 5B 只要打1000V AC就可以了。现在的问题是UL1778中的1000V加2倍额定工作电压针对是不是只是X电容?如果针对的只是X电容,那么UL1778基本绝缘附加绝缘等耐压是不是就是按UL60950 table 5B 来进行? 期待高手解答。 |
|