引用第11楼kevin1946于2008-10-19 19:18发表的 :
* f. m, V; C0 D! J3 J/ v- l+ z: H" N9 d( p
2 Z1 @! S$ {' x& c& l1 A初次级是要隔离,否则就不是初次级了!但楼主讲的是输入和输出啊,输入和输出不一定就是初次级啊,比如AC SOURCE, UPS啥的,输入输出不一定隔离的。
2 v7 e% ]' J H& k [- {对的!2 j U/ Q4 b( Z, z* w* o7 {
中线是从输入直接到输出的,中间没有隔离& b* I+ z+ Z- g3 H7 X
而其他三相从输入到输出有隔离和绝缘
9 d/ i( n/ l w5 h! e另外有接地保护) w4 N1 j/ R. F& \
N; o. b( }# U+ q( X% J
只是中线因为直接连接到电网,所以存在风险,我的问题是如果是这样的结构在safety上允许么?如果不允许怎么解决,或者加标示;2 J% b5 q; D. V+ q1 l1 s1 i
0 Y, O- \& q1 B$ }
我问了认证机构,他们的解释是如果有维修保护旁路,中线应该有开关隔离,如果没有就需要加标示即可,标示文字具体怎么写,没有对应的标准,所以我的写发就是"Hazourous voltage may be existed in the neutral ";
% ^& _( w7 G! Q7 [. e4 L5 _$ {- T: _5 {! t
不知道这样是否合理,请高手指教! |
|