安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
12
返回列表 发新帖
楼主: Fzzlzy

[IEC标准产品] 如何理解决议DSH-507?

[复制链接]
发表于 2021-8-6 14:39 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 okjun 于 2021-8-6 14:51 编辑
9 v2 `& P2 @# l* p, ~* i& k) m) ^6 [6 _
我在10楼的回复跳到2楼去了,以为消失了,又补了这个回复,其实和2楼的内容相同:$ e9 u6 y. _. z  s6 s! c  Q& f
楼主的思路是正确的。实际上人手会有触电感,但不会有危险。因为墙上的漏电保护开关会及时动作。
" A5 W, i$ \: \' |: T/ ?漏电保护开关的动作电流*动作时间<30 mA*s,如果电流达到100mA,那么<0.33秒就会动作。如果电流更大,动作就会更快。所以对人没有危险。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-8 13:33 | 显示全部楼层
主要考虑有电流流过这部分身体的危险性。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-24 09:07 | 显示全部楼层
学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-26 17:11 | 显示全部楼层
楼主问题毫比人左手抓着带电体,右手抓着接地金属。
1 n9 ], N! @% ?- ~笔者回答毫比带电体被人抓着有同时碰着接地金属。6 T) }; b# P/ g( r& u! m" l$ i0 r' y' L
所以前者毫比串联,后者毫比并联。个人认为会有电流流经人体,但是不会有危险,漏电会走接地系统,退一步,如果产生漏电流过大会立即使漏电保护开关动作,切断设备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-17 22:54 | 显示全部楼层
Fzzlzy 发表于 2021-7-27 08:28
- S) S: M5 z/ T我纠结的不是流经人体的电流是流经手指的电流,怎么说也有0.1A吧 不会触电吗?
4 e( R( n/ X% N3 {: }& c
可以参考看下GB/T13870,根据图20交流电对人体的效应,100mA,500ms是在AC-3区域,肌肉收缩、呼吸困难,通常没有预期的器官损坏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-23 11:00 , Processed in 0.051253 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表