[照明技术] 有谁知道英国的LED筒射灯的防火等级和标准吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-6-3 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题,LED筒射灯去英国是不是有要求过防火等级,其具体的标准会是哪些?有知道的大神请指教~
/ _" O9 N$ v; w& W. N+ `# m1 `
推荐
发表于 2021-6-4 09:59 | 只看该作者
Millet 发表于 2021-6-3 17:19: f# k( o# j" \2 @3 V7 [8 `" h
谢谢~有没有通俗易懂一点的解释,比如等级要求啥的?

  r/ x8 n4 a7 d: n没有等级划分,一般标注耐火时间,如30 min, 60 min, 90 min
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-6-3 16:36 | 只看该作者
BS EN1365-2 Fire resistance tests for loadbearing elements – Part 2: Floors and Roofs
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2021-6-3 17:19 | 只看该作者
stey 发表于 2021-6-3 16:36
8 ?4 }9 m- [) |  a1 @9 @, C! bBS EN1365-2 Fire resistance tests for loadbearing elements – Part 2: Floors and Roofs
5 K9 m' |3 ?4 _' O7 _& r1 J  r% t
谢谢~有没有通俗易懂一点的解释,比如等级要求啥的?

点评

没有等级,等级就是能耐火多长时间,如30 min, 60 min, 90 min  详情 回复 发表于 2021-6-4 09:59
样品暴露下高温高压条件下,测试样品在规定时间内(30分钟、60分钟、90分钟、120分钟等)的承重量,完整性、隔热性。BS EN1365-2耐火测试要求根据EN1363-1 耐火测试总要求 标准进行测试。 BS EN 1365-2耐火测试评  详情 回复 发表于 2021-6-4 09:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2021-6-4 09:57 | 只看该作者
Millet 发表于 2021-6-3 17:19% G7 F; r* S' h! G
谢谢~有没有通俗易懂一点的解释,比如等级要求啥的?

; I3 s/ V5 ^" J+ `4 v/ Q样品暴露下高温高压条件下,测试样品在规定时间内(30分钟、60分钟、90分钟、120分钟等)的承重量,完整性、隔热性。BS EN1365-2耐火测试要求根据EN1363-1 耐火测试总要求 标准进行测试。
) D# }7 S1 w+ ]- h2 O
% o0 I# W8 P4 n9 K1 U( EBS EN 1365-2耐火测试评估以下方面:
) Q8 E- v# z& X, |7 y1 a' y# D% y3 p% D" Q* `$ `
-耐火极限
- P! U4 }( D3 }! |' t! P$ z
, k. A: _; H( b-隔热性和完整性对应承载能力/ _* t, H3 U7 t

1 N7 i0 B; [8 q8 H8 k) k6 i-隔热性
3 \0 ]+ b1 T" Y- R+ ?* y- R& y1 G, ?' s6 y9 `1 x
-完整性' O9 U7 V0 Y4 j! M' q

, _, T2 E0 }1 P% D/ B失去完整性:+ h) j! @- l( a% n9 D8 L+ [& X( S3 v8 Z
当棉垫被点燃或者背火面燃烧达10秒钟以上时,被认为试件失去完整性; 测试过程中,6mm直径的探棒可穿过裂缝进入炉内且探棒可沿裂缝长度方向不小于150mm; 直径25mm的探棒可穿过裂缝进入炉内时,则被认为试件失去完整性。
  D1 I' n1 F4 C9 g& i1 X
# Z9 j: O* c5 E( H: V4 L5 Y) }' H失去隔热性: 试件背火面的平均温升超过试件表面初始平均温度140℃或者背火面在任何一点的温升超过该点初始温度180℃时,则被认为试件失去隔热性。/ M# H7 M+ m  M0 d- P. v
6 Z2 p6 O0 V! y9 S+ ?' s( V
失去承重性:
( F+ w  D# \5 v. |4 i+ B: [在试验过程中试件发生垮塌;或梁板构件的最大挠度、柱构件的轴向变形、柱构件的轴向变形速率超过规定值时,则被认为试件失去承重性。$ w& r7 ?9 _  I: e6 o
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2021-6-4 14:01 | 只看该作者
stey 发表于 2021-6-4 09:59
  d- {$ m# I. r没有等级划分,一般标注耐火时间,如30 min, 60 min, 90 min

* Z' H, s3 O4 W3 F) q) D3 S非常感谢,这个我也看了是建筑件的防火测试,针对灯具(筒射灯)的要求实际上是没有的是吧?

点评

没有,灯具安装在建筑部件上,英国买家一般要求防火按这标准评估。  详情 回复 发表于 2021-6-4 14:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2021-6-4 14:46 | 只看该作者
本帖最后由 stey 于 2021-6-4 14:48 编辑 * w2 Z  Z- S% A
Millet 发表于 2021-6-4 14:01
( r, m& q* `. M' A5 q* R非常感谢,这个我也看了是建筑件的防火测试,针对灯具(筒射灯)的要求实际上是没有的是吧?

4 h" `, A- B6 {, P: C没有,灯具安装在建筑部件上,英国买家一般要求防火按这标准评估。具体可以问买家需求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2021-6-4 15:00 | 只看该作者
stey 发表于 2021-6-4 14:46, S+ h- a  O; m* }. Z2 z
没有,灯具安装在建筑部件上,英国买家一般要求防火按这标准评估。具体可以问买家需求。
* [! v: N" I3 C
太感谢您嘞~