[光伏技术] 1000V的系统电压对应的电气间怎么算

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-4-13 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问下,光伏逆变器中,输入的系统电压为1000VDC,请问1000V对应的基本绝缘的电气间隙是怎样算出,给个详细的讲解,谢谢!
+ e9 }( Q* R% o- O
沙发
发表于 2017-5-27 15:56 | 只看该作者
光伏里面UL标准和IEC标准电气间隙和爬电距离完全不一样,
& G8 s, P) ^2 r; ~: J: G' qUL结构上看UL1741 24章节,25章节,600V以上的需要参考到UL508C table 36.2
* @2 c" R( Y3 W8 ^6 r) gPCB上则参考UL840标准!2 J% ?8 [( P8 `1 o* r% Z2 X- k
IEC 62109则查table 13,table 13的1, 2,3列各查询一个电气间隙值,再取一个最大值,就是所需要的电气间隙。9 D  ~* ~+ |/ Y# E- O9 k! ?
第一列的Impulse voltage和第二列的temporary overvoltage是通过table 12查询得来的,第三列的工作电压就不说了。3 W! c5 N. a, B1 m% I+ Z0 b
查询table 12时需要考虑光伏逆变器是既接入光伏,又接入电网,所以相当于有俩个电源,两个源的电压等级和过电压类别是不一样的,需要分别考虑,最后取最大值。这部分可以参考附录I

点评

根据IEC62019的要求,你算下1000V系统电压的电气间隙,看下你算的结果如何?个人感觉与机构计算的结果差距有点想做个确认下。谢谢!  详情 回复 发表于 2017-5-31 11:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2017-5-31 11:54 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2017-5-27 15:56
, Y- d; V9 v  N3 ~光伏里面UL标准和IEC标准电气间隙和爬电距离完全不一样,
. ~# g/ y& Q" u1 sUL结构上看UL1741 24章节,25章节,600V以上的需 ...
5 |9 }( a- [' ^, g
根据IEC62019的要求,你算下1000V系统电压的电气间隙,看下你算的结果如何?个人感觉与机构计算的结果差距有点想做个确认下。谢谢!

点评

在不考虑海拔情况下 1000V对应电气间隙用线性插值法算得基本绝缘为3.58mm,这个在IEC62109-2里面有说到(在双relay要求的图那里),这个也是光伏的继电器触点距离600V要求最小1.5mm,1000V系统最小要求1.8mm的原因。  详情 回复 发表于 2017-5-31 13:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-5-31 13:45 | 只看该作者
白开水 发表于 2017-5-31 11:54
& f, x/ H1 f) y) ^根据IEC62019的要求,你算下1000V系统电压的电气间隙,看下你算的结果如何?个人感觉与机构计算的结果差距 ...
) p/ H/ e4 U: m& Z0 s6 V
在不考虑海拔情况下$ {  H8 b0 n" `* X- _3 U
1000V对应电气间隙用线性插值法算得基本绝缘为3.58mm,这个在IEC62109-2里面有说到(在双relay要求的图那里),这个也是光伏的继电器触点距离600V要求最小1.5mm,1000V系统最小要求1.8mm的原因。# m! W+ z8 U& m8 x; }2 B" z8 m
如果不用线性插值法基本绝缘的电气间隙要求就是5.5mm。
: l2 x( \- e! m对于加强绝缘标准里面有说到,第一列往下看一行,第二列和第三列则乘以1.6,
8 {; I. z9 z! V1 _$ {因为用线性插值法的往下看一行,到底应该看什么不好判定,标准也没有说清楚,所以加强绝缘就不用插值法了,直接往下一行为8mm。