2 R: o" u! r+ r( a X4 l& f2 t( U0 O
在楼主贴出来的信息中,第一个例外通常还比较不适用,因为一般使用120/240的标称输入电压,此时对地电压都是120V。那么单线/相对地超过150V,如果不接地,外露金属需要双重绝缘。
; _# Y* h& E" ~. v
3 x8 D: Q7 z# o5 L5 ^7 O那么对地属于150V以内的,可能导致带电危险时,需要接地,除非该外露金属部件与其他可导电部件绝缘(见NEC对灯具接地的要求,灯具要求章节)。注意,这里是绝缘而不是隔离。( J2 o2 \- A7 ]1 T
9 X! H) w2 ]8 c& n& X比如说,外露金属部件(外壳固定螺丝、装饰部件、玻璃罩上的缠绕金属物另有小的附加要求,一般不需要接地),是和其他可导电和危险带电部件相绝缘的,那么可以不接地,例子包括,金属外壳的台灯,但内部只有一个带胶壳的认证驱动电源,电源输出安全低电压时,电源的输入线直接充当灯具的输入线,而输入线是驱动自身带有、连接端子在驱动内部的,此时,台灯金属外壳是不需要接地的。此时驱动胶壳充当灯具金属外壳和驱动内部危险带电部件的绝缘物。SELV、LPS和Class 2输出的安全低电压不在危险带电范围内。+ i5 k9 s8 ?0 ^% I" |
3 l; M- p. | V$ ~3 [+ k那么如果驱动外壳是金属的,那么其内部所有带电部件都是可靠固定,这种情况叫做带电部件的隔离,此时灯具的金属外壳需要接地。
, ~. N1 G. m" R! c. n9 m; r. l) J2 f+ @2 w
换句话说,如果不想接地,要不使用绝缘包裹外露金属部件,要不就是包裹其他所有可能接触的危险带电部件,有足够的绝缘而不是隔离。满足此情况,输入电压对地小于等于150V时才可以不接地。
) i8 c( s' t4 x8 X/ V% e/ B+ ` S( h! U, U) T7 M
同样,对于1598固定和其他灯具也是如此。1598灯具还多考虑一个电源出线盒的顶盖,这个是额外需要考虑的,因为很多情况下灯具带的顶盖也是金属,所以1598的天花灯和墙面灯,都安装在八角盒上时,如果外露金属不接地,那么外露金属部件要绝缘,重点是与灯具自身的顶盖的绝缘和顶盖对八角盒的绝缘。套用上面的内部带胶壳的驱动,天花灯和墙面灯带金属顶盖时,还是需要接地,因为金属顶盖与八角盒内部不是绝缘。一般情况下(考虑各种可能结构),除非八角盒顶盖不导电,或者灯具不是安装在八角盒上,这类灯具如果有外露金属部件,需要接地。 * K6 [. a: q% W3 c5 U* d$ D
' Z% `; a5 S3 i# V
|
|