查看: 1963|回复: 5

[太阳能产品认证] 并网逆变器初级到地的电容

[复制链接]
发表于 2014-11-19 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
1000V系统,输入对地,根据62109-1的 table 14的要求,在PCB(CTI>175)上是5mm,在其他位置是10mm。7 E$ Q% o' K# w$ ?) S# P: w8 ^) j
那么这样初级到地通过Y电容本体的爬电距离应该为10mm才符合要求。
2 p4 J/ Q/ h: b* _9 H% ?( k* H* A但是我看到过多个大公司的产品,初级到地只用了一个Y电容,而且通过Y电容本体,Y电容俩个脚之间的距离绝对没有10mm。, q9 g1 t) ]7 L4 h0 w' l' |
而且Y电容应该是没有1000Vdc的,电压符合要求吗?
6 x) Y: [* F1 j8 ~2 ]2 B5 j2 [- z5 B2 H请问各位,你们见到的产品Y电容对地使用了几个Y电容,爬电距离又是按照多少mm的限制来判断的呢?
9 n# d; O9 Q4 t/ x/ V, X% ]" r' x' P7 P" a  ^

# L; S/ z; x( y5 c& I+ j# G) p( \
1 z$ ]8 F- D( J% j% {
发表于 2014-11-30 21:36 | 显示全部楼层
第一个:CTI大于175。PCB板材按照5mm做的,那板上器件的距离好像也可以按照PCB板的要求。其他位置应该是指PCB板以外的地方,比如铜排。
7 |+ f) i% \* U' _0 U或者:电容规格书里面有没有CTI值。* q, v* N6 M, ~2 j
7 P9 M  J: S- w; N6 q- U5 U) N/ P% ]
第二个:关于电容的个数,看机构怎么说,其实刚开始机构是一定要求用两个串联的,后来不知怎么放松了。$ E3 r% @3 c, N7 [
每个机构的都不一样,另外现在有些认证证书信息也会标直流电压。

点评

有机构认为如果通过PCB爬的按照PCB算,通过元器件爬的按照元器件即其他位置来计算,个人虽然也比较认可这种方法,但是这样就必需是俩个电容了,而且变压器很难满足要求。但是实际中很多知名大公司都只用了一个Y电  详情 回复 发表于 2014-12-2 08:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-2 08:59 | 显示全部楼层
ok_hmh 发表于 2014-11-30 21:36
$ n" d5 d: J/ D$ x+ d2 i6 W第一个:CTI大于175。PCB板材按照5mm做的,那板上器件的距离好像也可以按照PCB板的要求。其他位置应该是指P ...

/ A: p! A+ a# m! D: J   有机构认为如果通过PCB爬的按照PCB算,通过元器件爬的按照元器件即其他位置来计算,个人虽然也比较认可这种方法,但是这样就必需是俩个电容了,而且变压器很难满足要求。但是实际中很多知名大公司都只用了一个Y电容,电容规格书里面是没有CTI的。+ k' E# e0 C& V* `3 ?7 i
  认证标称直流电压的Y电容还没见到过,只见过规格书标直流的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-26 13:35 | 显示全部楼层
PV侧一定要用Y电容吗?用普通没有认证的电容可以吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-6 15:46 | 显示全部楼层
PV 初级可以用普通电容的吧?

点评

对地的电容能用普通电容?  详情 回复 发表于 2016-12-7 08:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-7 08:56 | 显示全部楼层
海之未央 发表于 2016-12-6 15:46
9 h# @4 X/ w  Q7 }PV 初级可以用普通电容的吧?
1 t3 \) z3 |: F7 x6 c. B
对地的电容能用普通电容?

点评

那你1500V系统,咋选对地电容??  发表于 2017-4-10 15:04
回复 支持 反对

使用道具 举报